弱电线缆同槽敷设
fkyaoyao
fkyaoyao Lv.3
2005年10月06日 20:57:40
只看楼主

弱电线缆一般都同一线槽敷设。但是有没有规范规定,监控、有限电视和综合布线的线缆能否走同一根线槽,线槽里有12VDC或24VAC电源。

弱电线缆一般都同一线槽敷设。但是有没有规范规定,监控、有限电视和综合布线的线缆能否走同一根线槽,线槽里有12VDC或24VAC电源。
免费打赏
fkyaoyao
2005年10月07日 11:59:41
2楼
怎么没人回答啊!我自己顶一下不然都沉底了!!
回复
eman
2005年10月08日 20:21:50
3楼
弱电线缆当然都共槽,你说的监控,电视,网络,电话都可共槽。监控你只要不是220V(监控一般只有AC220V,DC12,24V)电压都可走线槽。但各种线缆必须做金属隔板做分隔。一来方便管理和维护,二来起到屏蔽作用,避免互相干扰。不要说没干扰。人家上研究超6类线缆就研究到N跟4对线之间的串扰问题,更别说不是一个系统的线缆。