3.6米的悬挑梁扰度应控制到多少?
wfree100
wfree100 Lv.4
2010年06月29日 11:01:31
只看楼主

3.6米的悬挑梁我算下来扰度是26.9是否满足?

3.6米的悬挑梁我算下来扰度是26.9是否满足?
免费打赏
liaozhigang0724
2010年06月29日 11:16:44
2楼
按混规表3.3.2取,跨度取悬挑长度的2倍.
回复
keecopan
2010年06月29日 11:55:27
3楼
1/268,满足
回复
yohoch
2010年06月29日 11:57:40
4楼
按混规表3.3.2取,跨度取悬挑长度的2倍.
回复
wwwhfut
2010年06月29日 12:11:52
5楼

不知所云
回复
wfree100
2010年06月29日 13:35:25
6楼

大哥的意思是计算跨度取悬挑梁的2倍
谢谢
回复
zhugp1982
2010年07月01日 20:45:14
7楼
又学习了
回复
luy777
2010年07月01日 21:10:34
8楼
学习一下,没有做过悬挑这么长的梁
回复
设计小兵
2010年07月02日 11:05:05
9楼
可以。还要求施工起拱
回复
skysunbin
2010年07月02日 12:49:37
10楼
没有问题,起拱就可以了
回复
skysunbin
2010年07月08日 12:49:07
11楼
可以起点拱坝
回复