叠合梁预制部分高度该取多少合适
aa5223040
aa5223040 Lv.3
2010年06月28日 16:44:20
只看楼主

在《水工混凝土结构设计规范-条文说明》(DL/T5057-1996)的10.5.1里面有这么一句话:“当h1/h<0.3时,作为二阶段受力的钢筋混凝土叠合式构件的受力性能较差,故不建议采用。”(这里的h1为预制构件截面高度,h为叠合构件截面高度)从而可以看出预制部分高度应>0.3h但是在另一本书《水电站厂房设计》(顾鹏飞 喻远光编)里面却认为:预制构件高度较大时(》h/3),会在新旧混凝土之间引起较大的凝缩应力,对结构产生不利影响。

在《水工混凝土结构设计规范-条文说明》(DL/T5057-1996)的10.5.1里面有这么一句话:
“当h1/h<0.3时,作为二阶段受力的钢筋混凝土叠合式构件的受力性能较差,故不建议采用。”
(这里的h1为预制构件截面高度,h为叠合构件截面高度)
从而可以看出预制部分高度应>0.3h
但是在另一本书《水电站厂房设计》(顾鹏飞 喻远光编)里面却认为:预制构件高度较大时(》h/3),会在新旧混凝土之间引起较大的凝缩应力,对结构产生不利影响。
两本书上的说法互相矛盾,同时却都说的有点道理
该如何取舍,请高手指教...:lol
免费打赏
stonyouth
2011年04月09日 17:28:05
2楼
谢谢楼主分享。。。。。。