门诊楼、医技楼、病房楼连成一个建筑物的高层医院
xuemeimeixue
2010年06月28日 10:37:35
只看楼主

请问门诊楼、医技楼、病房楼连成一个建筑物的高层医院,消防用水量和火灾延续时间按医院还是综合楼来确定?该工程位于安徽省,不知安徽省如何执行,请指教?

请问门诊楼、医技楼、病房楼连成一个建筑物的高层医院,消防用水量和火灾延续时间按医院还是综合楼来确定?该工程位于安徽省,不知安徽省如何执行,请指教?
免费打赏
czc2351
2010年06月28日 21:36:56
2楼
回复
lsg-23
2010年07月31日 15:42:46
3楼
按消防用水量大的计算。
回复
deer13
2010年08月03日 14:53:33
4楼
肯定是按医院来做了。。
回复
qb3575862
2010年08月03日 15:37:56
5楼
按消防用水量大的计算。
回复
mingkaihuang
2010年08月04日 09:09:36
6楼
按消防用水量大的计算
回复
hmong
2010年08月04日 11:33:09
7楼
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。

医院消火栓按照2小时来计算,自喷按照1小时来计算
回复