各位大侠,在现场碰到一个问题:现在低压部分分两端(低压I段和低压II段),各自带了些负荷。母联柜中有块测量表,这里我想问一下,这块测量表中的有功功率值是采自哪里的啊?很急呀。。。。
各位大侠,在现场碰到一个问题:现在低压部分分两端(低压I段和低压II段),各自带了些负荷。母联柜中有块测量表,这里我想问一下,这块测量表中的有功功率值是采自哪里的啊?很急呀。。。。
2楼
一般情况下,母联是断开的。
要是出现哪段进线断电临时想用另一段的才合母联,这个时候母联上表测的是断电那侧的值。
比如说一段掉电了,要二段进线供一二两段的电,那这时母联测的就是一段的电。因为一段的用电从这过啊。反之,则相反。
不知这样说你明白没有?
所以不能确定的说母联表是测哪段的。要看情况。
回复
3楼
支持2楼的,说的没错
回复
4楼
学习了。
回复
5楼
恩恩。。。了解了,谢谢啦!
回复
6楼
还想问一下,如果这两段都没有断电,那母联柜有没有可能还是投入的呢?如果是的话,那此时取的又是哪里的值呢?
回复
7楼
两段母线都送电了,母联怎么可能投入呢?(如果硬是要投入,那就得考虑很多东西了比如说两段的相位偏差,等等,好像有个名词叫“合环”)一般两边进线都送电了,母联是合不上的,要不然就出事故了。(两进线跟一母联共三个开关,一般设有三锁两钥匙的互锁,而且电气辅点上面也有互锁)
你要非得问母联测那的值,我觉得当一段母线断电后,二段母线供两路电时,这时母联合上后,母联上的表值肯定反应的是一段母线(就是停电的那段母线值)。
回复
8楼
谢谢楼上详细的解释
回复
9楼
7L讲的挺好的~谢谢讲解
回复
10楼
7楼就是个神啊。说的有道理。