9层住宅水表设置问题(急!)
水灾
水灾 Lv.7
2002年01月11日 18:58:06
只看楼主

本人正在做一栋九层住宅楼,底层是商店(4.80m)和部分车库,商店上面还有一层2.00m的夹层,上面8层住宅(3.00m),请教各位大师:1.水表是采用远传式的,还是将每单元水表集中设于底层(如设于底层,建筑专业说房间没问题),哪种好些?2.供水分区从哪层分好?本工程给水接入口处水压1.40kg3.夹层中要设置消火栓么?4.我将水池设于夹层中,是否可行?

本人正在做一栋九层住宅楼,底层是商店(4.80m)和部分车库,商店上面还有一层2.00m的夹层,上面8层住宅(3.00m),请教各位大师:
1.水表是采用远传式的,还是将每单元水表集中设于底层(如设于底层,建筑专业说房间没问题),哪种好些?
2.供水分区从哪层分好?本工程给水接入口处水压1.40kg
3.夹层中要设置消火栓么?
4.我将水池设于夹层中,是否可行?
lhl891
2002年01月14日 12:30:39
2楼
1.如远传水表技术成熟,用之最好,可集中首层或每层分别集中,你是设计。
2。商铺与住宅分区,以利计费。
3。夹层设消火栓。
回复
soq
2002年01月14日 13:17:45
3楼
夹层层高有限,除了检修人孔高度(约600)及溢流超高等,所剩不多,就会导致占用面积过大;且泵房设于夹层,可能也不利于降低水泵噪音,你看呢?
回复
zqw5w5w
2002年01月14日 16:31:53
4楼
从4层分层较好.
回复
muyang2099
2008年11月08日 13:03:31
5楼
同意三楼的“夹层层高有限,除了检修人孔高度(约600)及溢流超高等,所剩不多,就会导致占用面积过大;且泵房设于夹层,可能也不利于降低水泵噪音,你看呢?”这种说法,
回复
2003whllmy
2008年11月08日 21:29:42
6楼
1.如远传水表技术成熟,用之最好,可集中首层或每层分别集中,你是设计。
2。商铺与住宅分区,以利计费。
3。夹层设消火栓。
4、水池设置在夹层在管理和结构上是不是不好考虑
回复
loadeffect
2008年11月09日 20:53:28
7楼
你先满足规范再考虑雅观吧!!
把学生都烧死了看你还雅不雅观!!
况且解决雅观的方法有的是,雅观的喷头也有!
最好做吊顶或者两侧做侧墙喷头。
回复
rrzppz
2008年11月12日 11:08:33
8楼
这个我觉得主要是看用户的用水情况吧,是一户一个水箱还是公用一个水箱,一户一个水箱的话觉得还是集中放在一处较好,也利于抄表,最好是放在底层楼梯间的楼梯下面,这样也不妨碍美观
回复
rrzppz
2008年11月12日 11:13:36
9楼
共用水箱的话,要看甲方的意思了,基本上都是在楼梯间每户入口旁设置水表
回复
xiaohui875@co163
2008年11月12日 11:26:38
10楼



大概,人家才1.4KG的水压。怎么上4楼啊??
回复
xiaohui875@co163
2008年11月12日 11:32:52
11楼
1.远传水表质量好,甲方也不嫌贵。那就用。放哪里,你是设计,你随便放。
2.供水底层+夹层和上面分开。正好商住分开,并且水压刚好够。
3.夹层必须有消火栓。
4.水池夹层肯定不行。扣除上下距离,你水箱的有效高度很小。导致面积过大。

报告完毕。
回复