09版新规范75页自循环通气系统是什么意思?
yutt1219
yutt1219 Lv.3
2010年06月25日 15:49:07
只看楼主

09版新规范75页自循环通气系统 是什么意思呢?麻烦大家帮帮忙![ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:19 编辑 ]

09版新规范75页自循环通气系统 是什么意思呢?麻烦大家帮帮忙!

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:19 编辑 ]
免费打赏
scar5121
2010年06月25日 16:41:26
2楼
于老板,这个我不会!
回复
scar5121
2010年06月26日 08:52:30
3楼
:Q 怎么没有人回答呢!?
回复
tcz163
2010年06月26日 18:20:00
4楼
这个要看规范怎么规定,具体的要根据规范和设计手册来定,做设计就是必须合乎规范条例。
回复
youzhe
2010年07月27日 15:44:33
5楼
再设一根通气管,与排水管联通,但不设通顶
回复
xupeng
2010年07月27日 17:25:33
6楼
楼上说的很对!自循环通气管系统的布置大致与传统的专用通气立管接法相似,无伸顶管,专用通气立管的下部与出户管连通。适用于不便设置伸顶通气管和通气帽的建筑物。

[ 本帖最后由 xupeng 于 2010-7-27 17:30 编辑 ]
回复
老科
2010年07月27日 18:39:19
7楼
规范条文解释有图例的:loveliness:
回复
yutt1219
2010年08月13日 12:21:27
8楼
谢谢大家咯
回复
netling
2011年04月07日 15:48:15
9楼
详细见规范的条纹说明:

4.6.1 设置伸顶通气管有两大作用:①排除室外排水管道中污浊的有害气体至大气中;②平衡管道内正负压,保护卫生器具水封。在正常的情况下,每根排水立管应延伸至屋顶之上通大气。故在有条件伸顶通气时一定要设置。本条规定在特殊情况下,如体育场(馆)、剧院等屋顶特殊结构材料,通气管无法穿越屋面伸顶时,首先应采用侧墙通气和汇合通气,在上述通气方式仍无法实施时才采用自循环通气替代原规范的不通气立管。不通气立管排水能力小,不能满足要求,根据“排水立管排水能力研究报告”中测试数据显示,自循环通气的排水立管的排水能力大于伸顶通气的排水立管排水能力。
回复
q5231623
2011年04月21日 23:07:19
10楼
嗯,对的,你再去看看09措施,上面有的
回复
x51766
2011年10月11日 10:28:35
11楼
求图集说明 没明白