在厨房,卫生间的排水管道施工中,按规范应设套管,但实际许多都不放,如果放的话,要高出装饰地面50MM,怎么处理?

在厨房,卫生间的排水管道施工中,按规范应设套管,但实际许多都不放,如果放的话,要高出装饰地面50MM,怎么处理?
免费打赏
little_strong
2005年10月01日 23:46:01
2楼
我们这里卫生间做沉池,设套管的话支管就很难接入,所以一般都是不设的
回复
ylybr
2005年10月02日 15:25:37
3楼
施工中用放样套管,待混凝土差不多了,拔出套管即可。
回复
jiangyongbo1977
2005年10月05日 21:53:14
4楼

同意2楼的说法,在这个时候设套管无异于是画蛇添足啊!
回复
luomiou222
2005年10月06日 23:14:05
5楼
这个套管不放的话没有问题得吧,记的图籍上有的
回复
rekoba
2005年10月07日 11:44:33
6楼
有沉箱的.
穿板可以不安装套管.
只需要在上面意义性的放一个止水胶圈就可以了.
穿梁的套管就不能不做了吧.
回复
wucy69
2005年10月09日 08:54:01
7楼
我有穿楼板用管道预埋件,施工特方便且比套管效果好,国外都采用这种方式。
回复
pengjianliang
2005年10月10日 14:59:33
8楼
楼上怎么不留下联系方式呢
回复
f97142
2005年10月11日 20:57:12
9楼
楼主,套管应该高出毛地面50mm吧,而不是装饰地面
回复
kuxun107
2005年10月13日 16:35:48
10楼
我发表一点建议:卫生器具一般也作套管的,但不会漏出地面,因为这样没办法装洁具了。,至于洗手盆等洁具可以高出来,高出来也没什么,不过好像基本上没人作。我以前做施工的时候就做得,还是用防水刚性套管加止水圈。
回复
xqzxl
2005年10月14日 21:07:57
11楼
我个人认为还是要设套管比较好些的,避免破坏楼板。
回复