工况:冷却水侧35-30-27时,流量8000立米,冷却塔如何选?我感觉单纯加大冷却塔型号不太合适,各位怎么认为??

工况:冷却水侧35-30-27时,流量8000立米,冷却塔如何选?我感觉单纯加大冷却塔型号不太合适,各位怎么认为??
免费打赏
dongzhesheng@co163
2005年10月01日 10:42:27
2楼
请问楼主:“35-30-27”是什么意思?我弄不懂你的问题,就不好回答。
如果说要求冷却塔将35摄氏度的进水,处理到27摄氏度的出水,建议最好选用“中温型冷却塔”。
回复
deathgod007
2005年10月01日 13:42:24
3楼
哪个是厂家里的?来回答一下??
俺都是把这些工况丢给厂家,让他们具体来定型;)
回复
bingyu0605
2005年10月03日 00:52:17
4楼

按流量的1。2倍
选吧!
回复
zys0000
2005年10月03日 10:30:26
5楼

查产品样本,上面一般都有选型曲线。
回复
leetian
2005年10月09日 21:53:39
6楼
还是选的出来.不过型号要比标准型大.另外淋水密度要订得较低,同时水气比也要很小.
8000立方,如果是每小时的话,水量算比较大,最好多分几个风室.粗估战地面积差不多
700平方.另外,如经济允许,最好考虑横流塔,高度加高,没问题可以达到工况.
其实湿球27还算可以,我们做过38-31-28的.
在下是良机冷却塔的销售工程师, 如果你们有何问题, 可以随时联络在下: 上海良机公司 工程部 李天 电话:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
yin_0927
2007年08月14日 23:45:27
7楼
回楼主,问题跟提问有误差吧.你标题是37/30/27.怎么到里面来一看是35/30/27.如果是35/30/27水塔放大点问题应该不大,如果是37/30/27的话,就要找NB的厂家了.像马利或国外进口了
回复
xyy800330
2007年08月16日 10:34:24
8楼
37-30-27或者35-30-27,我倒不是很担心,因为有3度的温度差距(也就是逼近度),现在我遇到的项目中好多是主机冷却水进出温度要求是35-30,用在上海地区,又要求湿球温度按28.2来选,温度差距连3度都没有,这时候怎么选......
通常我都要和设计师或业主沟通,让主机以37-32的运行工况的参数来算,但有时人家一定要求要35-30-28.2,只好给他选了个N大的水塔(逼近度小于3度以后,冷却塔型号会增大好多),还要担心性能问题(冷却塔毕竟是商业化产品,实验室状态下冷却水的出水温度接近湿球温度是极限,实际上商业产品能降到湿球温度的3度左右就已经是极限了,有时候加大塔型也不一定能降到湿球温度的2度以内),郁闷.......大家有遇到这种问题的吗
如果有冷却塔的技术问题,欢迎大家一起探讨哦!!!

上海良机冷却设备有限公司技术工程部
肖悠游 敬上
TEL: 021-57609600-512(测试研发中心) FAX: 021-57609466
MOBILE: 13370085738 EMAIL: xyy800330@163.com
回复
wgj1207
2007年08月19日 12:39:07
9楼
呵呵,看来良机的人不少啊。
回复
xyy800330
2007年08月22日 09:28:59
10楼
呵呵,6楼是俺们老大啊......