主变差动保护差流报警
ayong000009
2010年06月25日 09:20:37
来自于继电保护
只看楼主

现场保护装置告警 差流越限0.2Ie报警定值如下:三卷变 主变容量50MVA Y/ Y/Δ-11点接线 电压等级110kV/38.5kV/10.5kV CT变比高中低为 600/1 800/1 3150/1 差流越限报警定值0.1Ie用相位表数据实际测量 以高压侧电压UA为基准 测得:IA(H)=0.0586A相位59° IA(M)=0.1985A相位217° IA(L)=0.1011A相位189°

现场保护装置告警 差流越限0.2Ie报警

定值如下:三卷变 主变容量50MVA Y/ Y/Δ-11点接线 电压等级110kV/38.5kV/10.5kV CT变比高中低为 600/1 800/1 3150/1 差流越限报警定值0.1Ie

用相位表数据实际测量 以高压侧电压UA为基准 测得:
IA(H)=0.0586A相位59° IA(M)=0.1985A相位217° IA(L)=0.1011A相位189°
IB(H)=0.0498A相位179° IB(M)=0.1993A相位337° IB(L)=0.1030A相位310°
IC(H)=0.0759A相位286° IC(M)=0.2022A相位96° IC(L)=0.1011A相位70°

计算如下:
IAB(H)相位=120° IAB(M)相位=119° IAB(L)相位=121°
IBC(H)相位=107° IBC(M)相位=120° IBC(L)相位=120°
ICA(H)相位=133° ICA(M)相位=121° ICA(L)相位=119°

IA(HM)相位=158° IA(HL)相位=130°
IB(HM)相位=157° IB(HL)相位=131°
IC(HM)相位=170° IA(HL)相位=144°

高压侧额定电流Ie(H)=50000/(110*600)=0.7575A
中压侧额定电流Ie(M)=50000/(38.5*800)=1.6234A
低压侧额定电流Ie(L)=50000/(1.732*10.5*3150)=0.8728A

差流以A相折算
IA(H)= 0.0586A*1.732/0.7575A=0.1339Ie
IA(M)= 0.1985A *1.732/1.6234A=0.2118Ie
IA(L)= 0.1011A /0.8728A=0.1158Ie

IA差流约为 |IA(H)- IA(M)- IA(L)|=0.19 Ie
同理
IB差流约为0.21 Ie IC差流约为0.23 Ie

现场可能存在的原因:
1:低压侧极性错误;
2:主变容量,CT变比等参数与定值不一致;
3:其他原因

这样结论可以吗?

[ 本帖最后由 ayong000009 于 2010-6-25 14:19 编辑 ]
免费打赏
xj.7204
2010年06月25日 14:54:02
2楼
是实验报告吗?个人感觉是大学或是研究生的实验报告。
回复
ayong000009
2010年06月25日 15:44:36
3楼
是实际运行的变压器测试的数据,因为刚投运一直报警,所以到现场实际测量,计算分析下现场可能存在的原因。
回复
lingxuct
2010年06月25日 20:29:27
4楼
看测量数据,一次电流在小数点后的第2位,因电流太小,测量偏差明显出来,造成误报警吧?
回复
ayong000009
2010年06月26日 11:05:07
5楼
这些都是二次电流
由于是1A的CT 0.05的电流测量不应该是测量偏差导致的
如果是5A的CT 0.05的电流有可能测量偏差
这些数据在现场测试时 都是稳定的
回复
abouta
2010年06月26日 11:52:06
6楼
不错,不错
回复
iamliutao
2010年06月26日 17:34:04
7楼
虽然我没仔细看,但以我的经验看有以下几种原因
1、极性错误 2、变比错误 3、保护装置内部的设置问题,好像是有个补偿系数,这个得仔细询问厂家。
回复
cofferyang
2010年06月26日 20:52:57
8楼
感觉上确实有问题,似乎是110侧电流接线错误.另外,保护装置还要计算下达平衡系数,计算差流时没看见平衡系数.
回复
cofferyang
2010年06月26日 20:55:05
9楼
怎么三侧负荷似乎全为容性负荷?
回复
sunwei7980
2010年06月26日 21:11:27
10楼
如果是极性错误则会更大,所以排除这种,主变参数及CT变比的设定不对,是有可能的,如果保护装置的话,可能性更大一些,因为这些参数会直接参与各侧的补偿系数的。还有与二次的接线端子有关。见议看一下参数设置和二次端子有无不可靠的地方
回复
cofferyang
2010年06月26日 21:47:26
11楼
如果需要进一步分析,需要做以下工作:1.以110kV侧A相电压为基准,测量110kV的B.C两相电压相角,并测量对35kV及10kV侧A相电压相角;2.以35kVA相电压相角为基准,测量B.C两相及对A.B.C相电流相角;3.以10kVA相电压相角为基准,测量B.C两相及对A.B.C相电流相角.以上做法是校验各侧电压电流间相角关系.
再看看三侧电流二次接入保护是直接星接接入还是三角接入的.把测试结果及接入方式传上来一看便知.
回复