有关PT的问题请教
shengu1972
shengu1972 Lv.2
2005年09月30日 10:01:31
只看楼主

本人看到6KV系统图上有关PT有这样一组数据,不知是什么意思?6000/根号3:100/根号3:100/3第一个应该是一次相电压吧,第二个应该是二次相电压吧,第三个是不是开口三角处的电压呢?是它的什么电压呢?还是别的什么请教各位。

本人看到6KV系统图上有关PT有这样一组数据,不知是什么意思?6000/根号3:100/根号3:100/3
第一个应该是一次相电压吧,第二个应该是二次相电压吧,第三个是不是开口三角处的电压呢?是它的什么电压呢?还是别的什么请教各位。
免费打赏
sitongbada1981
2005年09月30日 12:01:04
2楼
第三个正是用来接开口三角的绕组!又称为电压互感器剩余绕组。100/3是正常运行时相电压反映在电压互感器剩余绕组上的电压值!
回复
sitongbada1981
2005年09月30日 12:02:29
3楼
二次规程7.4.10第3要求"对中性点非直接接地系统,需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱或三相单相式电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V.中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V."
回复
sitongbada1981
2005年09月30日 12:03:39
4楼
回复
shengu1972
2005年09月30日 15:09:28
5楼
正常运行时,开口三角处电压应为无压,当一次熔丝有一相熔断时,它才有100/3V的电压出现,当一相金属性接地时,它有100V的电压出现。我说得对吗?