格力3匹柜机显示E1
bmw740li
bmw740li Lv.2
2010年06月24日 23:16:37
来自于制冷技术
只看楼主

今日接修一个格力3匹柜机,一开机几秒钟就显示E1的故障代码,查了一下这个代码的含义就是找不出具体的原因。开机是的现像是,电流在20A左右,随即停机,显示E1.风机,压力正常,冷凝器通透干净。管道没有堵塞的现像,传感器也是正常的,此时真的找不出别的原因了,还有劳各位帮忙分析一下。谢谢。

2010年06月25日 17:29:03
2楼
电流过大啊
回复
bmw740li
2010年06月25日 22:14:07
3楼
是不是有点卡缸或者是缺相,要不然不会有这么大的电流的。
回复
cdwjxzxl
2010年06月28日 11:57:53
4楼
放点氟看看
回复
yaoshanliebao
2010年06月29日 22:53:25
5楼
在约克风管机上有遇到过E1的故障代码,厂家售后的人说是制冷剂不足,添加了制冷剂,故障就消失了。
回复
connie_zou
2010年09月17日 14:28:34
6楼
找售后的工程师搞个手册看看嘛
回复
hc_119
2010年09月17日 23:50:21
7楼
我是格力售后,E1是高压保护,高压和电流保护串联的。20A电流大了,应该是电流保护。如果是三相电的 可能是缺相了,还有电源线被老鼠咬断了,或者是卡缸了。
回复
crw1974
2010年09月18日 16:48:20
8楼
这么大的电流,压缩机有问题。:time:
回复
lhq363585
2013年10月05日 10:27:06
9楼
压缩机有问题,。。
回复