经打压确认蒸发器列管有一个泄漏点

经打压确认蒸发器列管有一个泄漏点

IMG_1231.jpg


IMG_1287.jpg

免费打赏
orchiddai
2010年07月30日 20:06:39
32楼
我一开始看的时候也觉得奇怪,还是第一次看蒸发器的内部结构,书上都说是壳管式换热器一个走壳程,一个走管程,但是从照片上看好像都是管,那实际往里面充注制冷剂和冷冻水的时候岂不是要十分小心,万一弄错了一个程序,那岂不是绕不出来了吗?
请专家解释?
回复
49672685
2010年08月04日 15:26:08
33楼
学习了,第一次看到蒸发器里面是怎样的了
回复
一吟一咏
2010年08月05日 17:10:20
34楼
管外边就是壳程吧
每根管子应该都是独立的
就从这头走到那头就完了
没串联在一起

以上是我猜的 我以前也没见过..
回复
dinglianjun2009
2010年08月12日 09:16:32
35楼

这样的问题属于客户使用问题
维修可以收费的啊,碰到这么笨的客户,你们应该高兴才对,哈哈
回复
zjkwsfdc
2010年08月12日 15:43:30
36楼
这个蒸发器的内部我见过,我们以前做的清华同方的牌子
里面全是密密麻麻的铜管。
回复
lytuc
2010年08月15日 12:15:23
37楼
怎么能用焊接的方式封堵呢?这样周围的几根肯定会有影响啊!我们都是用铜塞子封堵!焊接的以前尝试过,效果不好,周围的几根铜管与管板地涨接会有缝隙!