某电子厂房空调净化工程设计(原创)
yy133730
yy133730 Lv.3
2005年09月29日 10:22:58
只看楼主

近年来,各类电子厂房兴起很快。由于各类电子厂房生产工艺的差异,其洁净度的要求也不尽相同。在高级别净化工程中,FFU(Fan Filter Unit)的应用越来越多。其主要原因是FFU布置灵活,运行节能,避免庞大的风管系统,节省了建筑空间及能源,改造容易等特点。但是在中低级别的净化工程中,房间面积一般较大。在同一房间内,不同工序需要的洁净度也不一样。由于FFU的价格仍停留在较高的水平上,如果整个房间按照工艺要求的最高级别设计净化空调,在无形中就浪费了能源,增加了投资。故如何考虑多种因素,在满足洁净度的要求下,最大限度地降低投资,合理设计FFU就成了暖通设计师需要考虑的内容。本工程就是其应用之一。

本工程主要生产LCD液晶显示器等器件。。
该建筑占地1138.2m2,建筑面积2308.8m2,为二层钢筋混凝土框架结构,一层5.4m,二层7.0m。生产区地面采用活动地板满布铸铝支撑在下部密梁上,密梁顶标高为4.9m,架空活动地板高度0.5m,二层FFU底标高2.8m,静压箱高2m。
附图剖面图:

1127960569126.JPG

免费打赏
dll1999
2007年01月23日 11:03:36
32楼
下载学习中!图纸好象打不开哦
回复
paopao1314
2007年03月26日 12:54:05
33楼
谢谢!
回复
baifulei
2007年03月27日 13:51:48
34楼
顶,支持
回复
zoulong526
2007年03月27日 15:21:13
35楼

真室男的一间的好东西啊!回去仔细研究以下,以后有用!!!!!
回复
sanshao1983
2008年12月01日 18:02:49
36楼
由于只做过晶圆,怎么看空调处理方式和1级10级没多大区别
回复
luzi822
2008年12月02日 14:09:21
37楼
请教1.方案一的说“灰区的温湿度要求精度比工作区还高”,为什么呢,有焓湿图帮助研究下吗?
请教2.FFU能否换成用小型的循环风机加高效过滤箱?这样从运行到一次性投资都会节约吧~
请教3.楼主所说的方案二的增补方案中,说道“还可以使用灰区和工作区统一用一套新风机组,灰区顶棚也可用FFU”,也就是说,新风统一送到TRUSS,那么能否保证工作区和灰区之间的正压差?
请教高手不吝赐教!