某电子厂房空调净化工程设计(原创)
yy133730
yy133730 Lv.3
2005年09月29日 10:22:58
只看楼主

近年来,各类电子厂房兴起很快。由于各类电子厂房生产工艺的差异,其洁净度的要求也不尽相同。在高级别净化工程中,FFU(Fan Filter Unit)的应用越来越多。其主要原因是FFU布置灵活,运行节能,避免庞大的风管系统,节省了建筑空间及能源,改造容易等特点。但是在中低级别的净化工程中,房间面积一般较大。在同一房间内,不同工序需要的洁净度也不一样。由于FFU的价格仍停留在较高的水平上,如果整个房间按照工艺要求的最高级别设计净化空调,在无形中就浪费了能源,增加了投资。故如何考虑多种因素,在满足洁净度的要求下,最大限度地降低投资,合理设计FFU就成了暖通设计师需要考虑的内容。本工程就是其应用之一。

本工程主要生产LCD液晶显示器等器件。。
该建筑占地1138.2m2,建筑面积2308.8m2,为二层钢筋混凝土框架结构,一层5.4m,二层7.0m。生产区地面采用活动地板满布铸铝支撑在下部密梁上,密梁顶标高为4.9m,架空活动地板高度0.5m,二层FFU底标高2.8m,静压箱高2m。
附图剖面图:

1127960569126.JPG