我看过一份资料上说“轻钢结构屋盖的檩条间距应按计算确定,但不大于1500mm,屋盖端部及挑檐处檩条间距不大于750mm。” 但“屋盖端部及挑檐处檩条的间距不大于750mm”的说法,我没有找到出处。我在http://co.163.com/forum/content/959_149709_1.htm 曾有一帖请教过,但没人回应。故而,今作主题发表,望有好心人相告!!! 有礼了!
我看过一份资料上说“轻钢结构屋盖的檩条间距应按计算确定,但不大于1500mm,屋盖端部及挑檐处檩条间距不大于750mm。”
但“屋盖端部及挑檐处檩条的间距不大于750mm”的说法,我没有找到出处。
我在http://co.163.com/forum/content/959_149709_1.htm 曾有一帖请教过,但没人回应。
故而,今作主题发表,望有好心人相告!!!
有礼了!
2楼
我这里有份“屋面檩条选用表”,你看看~~主要是针对:屋面坡度0.1、0.2的情况下,C型檩条、Z型檩条的选用规格,具体的说就是在“檩条选用表”中确定:屋面坡度、恒载、活载、风载,然后按“檩条选用表”中的数据来确定符合要求的檩条~~~~不清楚的话还是看表吧(word格式)~~~~呵呵~~~~
回复
3楼
找遍我所有资料,也没有发现关于这句话的注解,楼主能否提供该资料吗?"屋盖端部及挑檐处檩条的间距不大于750mm"很有意义.
回复
4楼
好,猴哥。它来源于一份报道,全文如下:
工业厂房如何提高防台能力
(2004年9月9日)
今年14号台风云娜在台州一番肆虐后,拍拍屁股走了,它却给我市工业企业造成了重大创伤。
全市工业企业厂房倒塌272.2万平方米,厂房破损756.2万平方米。几乎所有的简易厂棚和临时厂房被台风刮倒。
此时,人们不禁会问:台州的部分工业厂房,为何如此“弱不禁风”?工业厂房应如何提高防台能力?
偶然中的必然
台州部分工业厂房在这次台风中遭受如此重大损失,有其偶然性:因为我们遭遇了超强台风的袭击。
据气象部门统计资料显示,这次台风,是1956年以来,台州遭遇到的风速最快、风力最强、台风持续时间最长的超强台风。台州全境风力均达12级以上,内陆最大风速达53.5米/秒,创国内实测最高记录,局部地区最大降雨量达680 mm,强台风持续时间达15个小时。由于大风和大雨,导致了量大面广的工业厂房遭受重创。
台州部分工业厂房在这次台风中遭受如此重大损失,有其必然性:因为我市部分工业厂房的工程质量差,抗风能力太低。
台风过后,市建设规划局马上组织了30位专家,对我市62个工业企业的78个工程进行了调查和分析研究。
通过调查发现,虽说我市年年有台风等灾害性天气,但部分工业厂房业主存在侥幸心理,防台意识不足,这是造成工业厂房受损的根本原因。
据有关专业人士介绍,我市的很多建设单位防台意识差,加上近几年台州没有遭遇大的台风袭击,导致很多建设单位存在侥幸心理。
为争取工程早日完工,早日投产,工业厂房的建设单位忽视工程建设规律,违反基本建设程序;为降低工程建设成本,片面压低工程造价,采用简易结构建造厂房;为减少工程建设费用,规避政府部门监管,不委托有资质设计施工单位设计施工,盲目建设。
某工业企业厂区很大,一半建设了轻钢结构厂房,在本次台风袭击中基本未受损失;另一半建了简易结构,在本次台风袭击中全部倒塌。问其为何要建简易结构厂房时,他回答说:建1个正规厂房相当于可以建5个简易厂房,强台风平均4年来一次,就算倒塌也划算。
再如一些临时建设用地,使用时间只有3至5年,建正规厂房对工业企业来说更不划算。
工业厂房建设不科学
面对着台风,台州工业厂房可以说是不堪一击,除了因超强台风之外,工业厂房没有严格按照科学的设计进行建设是一个根本的原因。
现象之一:标准工业厂房建设不按基本建设程序和工程建设规律。
我国《建筑法》及相关法律法规规定,工程建设必须严格遵守基本建设程序。但从对台州工业厂房调查结果情况看,无序建设、违法建设现象十分普遍。
在本次台风受损典型调查的78个工程中,没有一个工程完全符合基本建设程序;有63%的工程完全没有执行基本建设程序;整体倒塌的32个工程中,完全没有执行基本建设程序。
现象之二:采用简易钢结构厂房,抵抗自然灾害能力较弱。
据专业人士介绍,由圆钢、小角钢和钢管组合的简易结构工业厂房,整体刚度差,没有抵抗台风、大雪、暴雨等自然灾害的能力,也不符合国家工程建设现行规范和标准。
但我市的工业厂房中有相当一部分采用了简易钢结构,本次台风中78个工程中,整体倒塌工程32个,占41%;78个工程中有简易钢结构工程30个,而30个简易钢结构工程中就有28个整体倒塌,简易钢结构工程倒塌率达93%。
现象之三:钢混结构工程不符合国家工程建设规范要求。
砖混或砼结构属刚性结构体系,变形系数小;钢结构属柔性结构体系,变形系数大。将两种变形系数差距很大的结构体系无序混合,钢梁直接嵌固在砖砌体和砼梁柱中,造成工程质量安全隐患。
据专家调查,本次台风受损典型调查的10个钢混结构工程中,有3个工程整体倒塌,占30%;有4个钢混结构局部倒塌;钢梁与墙体连接牢固的,连接处墙体被拉裂,钢梁变形,连接不牢固的,钢梁脱出墙体造成局部破坏。
现象之四:轻钢结构厂房未严格执行国家规范标准。
其一,彩钢板厚度和强度不足。据调查,受损彩钢板屋盖均采用Ⅰ级钢,板厚大多小于0.4毫米(规范规定,板厚为0.4至0.7 毫米);其二,采用暗扣安装形式的屋盖,暗扣质量差,暗扣本身厚度和强度不足,暗扣数量偏少或漏设,在风力作用下,暗扣被拉直或拉脱;其三,采用螺栓(锚钉)安装形式的屋盖,螺栓(锚钉)数量偏少,螺帽下又未加设钢板垫片,彩钢板螺栓(锚钉)孔处在台风集中应力反复作用下,孔洞不断扩大,彩钢板产生疲劳破坏或撕裂;有的螺栓(锚钉)本身的质量差,在风力作用被拉出或拉断;有的钢檩条间距过大,刚度不足,在风力作用下,钢檩条产生变形弯曲,造成屋盖破
回复
5楼
这就难怪了,"屋盖端部、挑檐等处的檩条间距不大于750毫米"主要是针对沿海地区防风防台的一个技术措施.
我们可以引申运用到其他强风地区.
回复
6楼
真的是好东西哦.但对于墙体是否合适呀?
可以参照吗?墙檩是否考虑风压就可以了吗?
回复
7楼
热心人,呵呵,我顶你一下
回复
8楼
顶下,我正关心檩条问题。受教了!
回复
9楼
恩 一定要顶 谢谢楼主
回复
10楼
:lol 谢谢檩条的选用表的主人哈哈
回复
11楼
十分感谢分享
回复