高压隔离开关直接合电容
spj200801020102
2010年06月23日 23:33:00
只看楼主

接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。有电流表,放电互感器。请高手帮帮忙,谢谢了。

接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。
有电流表,放电互感器。
请高手帮帮忙,谢谢了。
免费打赏
laoliu820914
2010年06月30日 22:17:00
22楼
从没见过用隔离刀分合电容的,这一点很明显违反了五防闭锁要求之一:不允许带负荷操作隔离开关.而且熔断器,避雷器,电压互感器一个都不能少.以上条件缺一不可,要不然坚决不做,而且一般都要配电抗器的.到时候出了问题就后悔莫及了.电这东西可不是开玩笑的.
回复
lingxuct
2010年07月01日 12:07:18
23楼
质量问题由制造商承担,用户出问题就要负责,用户老板一般可以不懂技术为由,上法院制造商是要赔的!
回复
hangzhouzxj
2010年07月01日 12:53:57
24楼
100kvar*3吗,电流不要太小,肯定没事.一般都不操作的,
要省钱刀闸和进线断路器进行闭锁
回复
hangzhouzxj
2010年07月01日 13:00:42
25楼
mA级的
回复

相关推荐

APP内打开