工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
2楼
“短接零线和地线会出现问题吗?”
这个问题我只倒问你,为什么要用三相五线制,当已经用了三相五线制后,为什么还要在负荷端把N线与PE线短接。
回复
3楼
反问的好,但我感觉是不是应该没什么问题啊,等于是三相四线制了
回复
4楼
不是在负荷端短接 是在低压柜 控制室里面短接:L这正是我想知道的问题 电气总工把他短接了 我有什么办法我只是打酱油的 我只想知道我以后维护会遇到些什么问题
[
本帖最后由 395477851 于 2010-6-23 19:22 编辑 ]
回复
5楼
这正是我想知道的问题 电气总工把他短接了 我有什么办法我只是打酱油的 我只想知道我以后维护会遇到些什么问题:(
回复
6楼
电源点和你所说的"低压柜 控制室"是什么关系?
需要把这些说清楚,别忙着说什么"三相五线制".
回复
7楼
没问题,只是注意工作时零线中可能有电流,保护线PE只在故障时有电流通过。从零线N和保护线PE短接处至负载N和PE必须两线分开
[
本帖最后由 nm493 于 2010-6-23 19:50 编辑 ]
回复
8楼
电源是10/0.4KV变电站送到控制室低压柜中的:Q
回复
9楼
从你前面的描述:".............. 电气总工把他短接了........."
大约可以知道,是TN-C-S系统.也就是说:从变电站到控制室低压柜是4芯电缆(TN-C),然后在低压柜中分出N线和PE线,从而转化成TN-S系统.
回复
10楼
从变压器过来时五根线不是4芯,电源到低压柜也是五根线,只是在控制室做了接地网对其重复接地 在低压柜中零线和地线短接,送到负载:handshake