请教:关于组合导线在主厂房A列的拉力计算问题
redbird129
redbird129 Lv.2
2005年09月28日 16:12:53
来自于电站工程
只看楼主

请大侠们帮帮忙本人在一个15MW的机组设计中,做组合导线给土建提资中主厂房A列需要预埋两个挂环本人用的组合导线为2XLGJ-240+12XLJ-185,电压等级为6.3kV,主变压器容量为20000kVA请问A列拉环沿组合导线方向拉力(包括电动力等)应该怎么计算呀谢谢大侠们热心帮助

请大侠们帮帮忙
本人在一个15MW的机组设计中,做组合导线给土建提资中
主厂房A列需要预埋两个挂环
本人用的组合导线为2XLGJ-240+12XLJ-185,电压等级为6.3kV,主变压器容量为20000kVA
请问A列拉环沿组合导线方向拉力(包括电动力等)应该怎么计算呀
谢谢大侠们热心帮助
免费打赏
redbird129
2008年07月28日 11:38:49
2楼
这么长时间还是没人看!
回复