在TN-C-S系统中,末端配电箱用4级负荷隔离开关,施耐德INT型的,上一级用三级开关,审图的说我极数不匹配,没有关系的吧?
在TN-C-S系统中,末端配电箱用4级负荷隔离开关,施耐德INT型的,上一级用三级开关,审图的说我极数不匹配,没有关系的吧?
2楼
等待中
回复
3楼
你干吗选四极的?选三极的不就OK了
回复
4楼
选四级的为了检修安全啊
回复
5楼
此等审图的人害人。
隔离开关的作用:将带电部分全部隔离。A、B、C、N均为带电部分,你查一下民规的名词解释部分。
不要轻易去变更,先“诚恳”地去问一下。
回复
6楼
俺一般在上一级用4极负荷隔离开关,末端用3极断路器。
回复