2楼
介绍一下ABB的ZS1柜,面对面二排柜子主母线通过母线桥到对面,在非进线所在排柜顶有母线桥的一个柜,主母排相序排列是反的,水平母线到隔壁一个时换成正确了。相序排列反的一个柜是没办法翻过来的(除非在母线桥内翻,但没这个必要)。
回复
3楼
两台是面对面排列,母线桥联络的。都是从顶盖2母线室出排,
回复
4楼
在母联桥头至母线室来换向是没问题的呀,俺们做过不少的
回复
5楼
可以直接在母线室里反相反好后再出顶。
回复
6楼
沙发
回复
7楼
:lol
回复
8楼
我手机里有图片,不知楼主你现在明白没有,要是还没找到答案留个言我把图片贴出来。
回复
9楼
学习了。以前没做过高压!
回复
10楼
yujunzhilian 发表于 2010-6-27 22:46 可以直接在母线室里反相反好后再出顶。是这样的 看来都是师傅
回复
11楼
高中低面对面调相