我设计的低压配电线路,采取了变压器加电容补偿柜的供电方式,电容补偿无功功率满足正常计算的值,补偿以后功率因数取位0.9,那我的馈电回路照明、插座、等回路功率因数,是不是都可以取到补偿以后的0.9。我一直对此困惑不解。 我的馈电回路的功率因数根据什么来选用,要是根据我的灯具、插座,那我怎么确定它们的平均功率因数呢? 通过什么公式来计算?

我设计的低压配电线路,采取了变压器加电容补偿柜的供电方式,电容补偿无功功率满足正常计算的值,补偿以后功率因数取位0.9,那我的馈电回路照明、插座、等回路功率因数,是不是都可以取到补偿以后的0.9。我一直对此困惑不解。 我的馈电回路的功率因数根据什么来选用,要是根据我的灯具、插座,那我怎么确定它们的平均功率因数呢? 通过什么公式来计算?
免费打赏
gejils.w
2005年09月28日 10:16:52
2楼
你补偿到0.9,那只是把补偿电容前面的线路所在的负荷功率因数补偿到0.9了,补偿电容后面的该是多少还是多少!馈电回路的功率因数根据负荷性质定,一般就取0.8就可以了
回复
xflzg2001
2005年10月02日 16:30:05
3楼
你补偿到0.9,那只是把补偿电容前面的线路所在的负荷功率因数补偿到0.9了,补偿电容后面的该是多少还是多少!馈电回路的功率因数根据负荷性质定,一般就取0.8就可以了
回复
jia-1979
2005年10月02日 17:44:18
4楼
每个回路的负荷性质不同功率因数就不同应该补偿的无功就不同。0.9是有的地方电业局有这样的规定。当然功率因数本来就是越接近1越好。