第一个字母表示分断范围。“g”为全范围分断能力熔断体;“a”为部分范围分断能力熔断体;第二个字母表示使用类别。两字母组合的熔断体类别举例:“gG”为一般用途全范围分断能力的熔断体;“gM”为保护电动机电路全范围分断能力的熔断体;“aM”为保护电动机电路的部分范围分断能力的熔断体。
第一个字母表示分断范围。“g”为全范围分断能力熔断体;“
a”为部分范围分断能力熔断体;第二个字母表示使用类别。
两字母组合的熔断体类别举例:
“gG”为一般用途全范围分断能力的熔断体;
“gM”为保护电动机电路全范围分断能力的熔断体;
“aM”为保护电动机电路的部分范围分断能力的熔断体。
2楼
这个问题也困扰我很久了
回复
3楼
:Q :Q :Q :Q
回复
4楼
:'( 很迷茫的说
回复
5楼
熔断器的分断能力可以认为是无限大
我觉得这跟开关的过载,过流,瞬断的保护方式一样,而要选用不同型号的产品
熔断器另一个特点是熔断时间的长短,快速熔断器和普通熔断器的差别在与达到额定电流值熔断的时间,普通的可能几个小时,快速的0.0x S
这就是这些型号的差异之处
去看看有本内部的熔断器手册,德国熔断器行业协会出的类似技术手册和选型手册,上面有非常详细的说明
回复
6楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
7楼
“a”为部分范围分断能力熔断体
指熔断体只能够分断其额定电流的某个倍数的高电流,
部分范围分断能力熔断体设计成只能用于短路保护。
因此可用于与其它提供过流保护的器件的组合
回复
8楼
不明白楼上的解释
回复
9楼
全范围保护 最小熔断电流--额定分断电流 可作为过载和短路用
部分范围保护 N倍额定电流--额定分断电流 作为短路用
N倍额定电流---最小熔断电流 中间有一段
回复
10楼
部分范围保护 即保护有盲区,它只能分断某一电流值以上的故障电流
这一点上,9楼说的很清楚
[
本帖最后由 ccccyq 于 2010-12-17 17:19 编辑 ]
回复
11楼
学习了:victory:
回复