给制冷系统充制冷剂时,制冷剂充注过量,会导致系统更容易结霜?怎么解释?还有系统制冷剂充注过量,可能会产生其他什么不良影响?请高手指点!
给制冷系统充制冷剂时,制冷剂充注过量,会导致系统更容易结霜?怎么解释?还有系统制冷剂充注过量,可能会产生其他什么不良影响?请高手指点!
2楼
制冷剂充注过量,蒸发器的液位过高,运行中过剩的液体会继续在回气管吸热蒸发,此时回气管就当成了蒸发管,外界空气中的水份被吸附在回气管上时就凝结成霜。严重时,压缩机外壳都会结霜,这就是液击的表现。
液击发生后,特别容易损坏压缩机的气阀,甚至其它转动部件。致使系统无法正常运转,轻微的液击,如湿冲程(吸入过潮气体),将大幅降低制冷效果。
回复
3楼
谢谢版主!
回复
4楼
充注的时候,要按照你所需要的工况加,如果温差过大,低温时也要结霜不正常。
回复
5楼
:loveliness: ,谢谢提问的列兵和版主,我也学到了,对我也很有帮助呀,谢谢!
回复
6楼
制冷剂充注过量,蒸发器的液位过高,首先就减弱了蒸发器的内侧换热系数,导致蒸发压力(温度)下降,同时,蒸发负荷增大,容易引起蒸发过程不完全,引起结霜。
回复
7楼
路过,看一下,不错。。。。。。。。:victory:
回复
8楼
讲的不错啊
:handshake
回复
9楼
这情况会分别发生在冷冻冷藏系统及空调系统上吗?
低温制冷剂会否较容易发生这现象呢??
:)
回复
10楼
学习.呵
回复
11楼
有高手
回复