地震作用计算问题
leeqbbs
leeqbbs Lv.5
2010年06月22日 16:26:14
只看楼主

< > 3.1.3.3 丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。     3.1.4 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。 不知道是否可以这样理解,对乙、丙、丁类建筑,在6度区,只采取“ 抗震措施符合本地区抗震设防烈度的 要求”,而不用“ 进行地震作用计算”。相应的,结构的层间位移也不用计算。

< <抗规> > 3.1.3.3 丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。
    3.1.4 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。
不知道是否可以这样理解,对乙、丙、丁类建筑,在6度区,只采取“ 抗震措施符合本地区抗震设防烈度的 要求”,而不用“ 进行地震作用计算”。相应的,结构的层间位移也不用计算。

[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-6-22 16:28 编辑 ]
zhaoshufeng516
2010年06月22日 19:54:56
2楼
只需采取抗震构造措施 没有特殊情况不需进行任何计算,
回复
海阔天空0
2010年06月27日 10:53:27
3楼
一般情况(我理解不是不规则结构),可以不进行抗震计算,只需采取构造措施即可
回复
leeqbbs
2010年08月30日 00:58:37
4楼
已经读懂规范了,不用计算是指比较规则的结构。如果是不规则(平面或者竖向),均应进行地震作用计算。故先进行地震作用计算,从周期比、位移等判断结构是否规则,再最终确定是否进行地震作用计算。
回复
lqs_34
2010年09月06日 21:59:00
5楼
新的抗规对此有新的措施
回复
zwfang
2010年09月07日 11:44:01
6楼
设计原则:必须严格执行规范的各项规定
实际工程:一般7度地震,并非抗震验算控制
提供一点思路、基本概念:
1.规范5.4截面抗震验算----用词并非计算而是验算(只要验算一下即可)
2. 5.4中风载组合系数一般取0,高层取0.2,也就是说风与地震不同时考虑
3.表5.1.4-1 7度时,地面最大加速度是0.08g,自由落体是1个g,那么根据重量乘以0.08即可估算地震水平力(大部分地方都可以这么做)
4. 5.2.1水平力计算用的是代表值
回复

相关推荐

APP内打开