0.2Q0如何调整
why_689
why_689 Lv.2
2010年06月21日 21:05:16
只看楼主

0.2Q0如何调整,我怎么总是调整不到我所相要的?本项目为超高层,运行程序为08版PKPM(2010年3月版),地下室三层,嵌固首层板,地上一层小裙房,三层到屋面(42层)为标准层,建筑平面一致。我调整时候采用分段调整,输入分段数2,0.2/0.25Q0起始层为4 5(4与5之间用空格),0.2/0.25Q0中止层为4 45(4与45之间用空格)。并人工强制干预0.2Q0调整系数,如下:

4 1 2.26 2.26
5 1 4.88 4.55
6 1 4.55 5.46
7 1 3.66 3.56
8 1 3.30 3.56
9 1 1.72 1.82
10 1 2.72 3.12
11 1 1.60 1.72
12 1 2.50 2.91
13 1 2.26 3.65
14 1 2.26 3.65
15 1 2.96 2.26
16 1 2.40 3.21
17 1 2.50 2.71
18 1 2.51 2.76
19 1 2.55 2.80
20 1 2.60 2.81
21 1 2.72 2.87
22 1 2.79 2.73
23 1 2.86 4.02
24 1 3.45 4.25
25 1 3.26 3.02
26 1 3.48 3.33
27 1 3.64 3.41
28 1 3.86 3.52
29 1 4.05 3.61
30 1 4.13 4.10
31 1 4.33 3.06
32 1 4.53 4.27
33 1 4.69 4.11
34 1 4.88 4.24
35 1 5.10 4.34
36 1 5.33 4.47
37 1 5.57 4.61
38 1 5.87 4.74
39 1 6.17 4.92
40 1 6.54 5.10
41 1 6.89 5.32
42 1 7.29 5.54
43 1 7.70 5.73
44 1 8.34 6.50
45 1 6.54 4.37
但怎么算,都没有达到调整效果,请同行高手解决,将不甚感激。
免费打赏
fanbaozhou163
2010年06月22日 10:22:17
2楼
你说的不是太清楚,不好发表看法。你想要什么?
回复
河洛图书
2010年06月23日 23:21:33
3楼
结构形式是什么?
调整如此大,你的框架梁柱配筋可老大了。
回复
zzyyhh1404
2010年06月24日 12:51:25
4楼
呵呵,楼主好人呢,希望多上传好东西呀,谢谢啦,呵呵楼主,知识是积累的,先下啦,
回复
yunqingjiejie
2010年06月24日 15:10:27
5楼
仔细阅读规范及条文说明
回复
oscar_yang
2010年06月30日 16:20:11
6楼
表述不尽清晰,能说说具体情况吗?
回复
g1c1z1
2010年07月01日 15:00:48
7楼
3月版估计有缺陷。换成09年6月版试试看
回复
haier3201
2010年07月18日 08:57:51
8楼
从你的调增系数来看,个别特别是上部偏大,建议你调整一下结构布置,在满足位移等因素的条件下,适当增强上部框架并减弱墙体,祝好运。这么大的系数,估计梁柱配筋会很大,配筋率偏高,很容易超 筋
http://bbs.co188.com/content/0_2066610_1.html

[ 本帖最后由 haier3201 于 2010-8-8 01:00 编辑 ]
回复
xingqingzhou
2010年08月12日 11:25:55
9楼
调整系数怎么这么大
回复
ray236
2012年06月01日 15:04:22
10楼
LZ这个情况是正常的,上部的剪力很小,按底层的剪力去调整,系数是越往上越大的,但是明显不合理的,应该分段调整,我觉得规范是写的比较笼统的。我个人更偏向于柱的剪力不应小于改层的0.2v。
回复
zhang13860
2012年11月04日 22:12:54
11楼
最近做的一个项目也遇到这种情况,就结构一层调整系数达到10,但是二层以上都是好好的,都只是在1点多左右徘徊;不明白为什么,希望高手回答一下。