求助6KV 1250KVA,如何配熔断器组合电器
98jdy
98jdy Lv.2
2005年09月25日 16:42:33
只看楼主

变压器为6KV 1250KVA,现配负荷开关熔断器组合电器FN11-12DR/100-31.5(熔芯为125A)是否满足求? 应如何选配压气式负荷开关熔断器组合电器


变压器为6KV 1250KVA,现配负荷开关熔断器组合电器FN11-12DR/100-31.5(熔芯为125A)是否满足求?
应如何选配压气式负荷开关熔断器组合电器

免费打赏
大鼻山
2005年09月25日 16:45:52
2楼
125A?小了点吧
回复
98jdy
2005年09月25日 16:49:50
3楼
6kv,1250KVA变压器的额定电流为120A,大吗?
回复
yzlel
2005年11月12日 15:24:24
4楼
符合要求!
回复
天边一只雁
2005年11月12日 19:34:26
5楼
180A以上呀。。
回复
caibingchen
2005年11月12日 21:10:55
6楼
10kv级变压器熔断器熔丝电流估算才是125A

应在200A左右