现需做一框架办公楼,四层需要做14.5X21.6会议室,求结构处理方案!请高手不吝赐教! 谢谢
现需做一框架办公楼,四层需要做14.5X21.6会议室,求结构处理方案!请高手不吝赐教! 谢谢
32楼
谢谢这么多方案啊,学习一下。
谢谢分享了。支持一下。还要多多学习啊。
回复
33楼
预应力空心楼板或14.5米跨预应力梁的方案均可行,
回复
34楼
14.5米不算大啊,我之前做的18米的,采用主次梁结构就能搞定。做井式梁结构自重会比较大
回复
35楼
问题不要想得太复杂,这种情况去年我也遇到过,跨度为15.000米,直接用框架梁架过去,断面尺寸为b×h=300×1300mm,这种结构其实最简单,传力明确,施工简单,使用效果也不错,建议采用。
[
本帖最后由 sla1999 于 2010-6-26 20:08 编辑 ]
回复
36楼
考虑施工因素,建议做交差梁系,现在这种条件还做井字梁?怎么分析计算?那都是以前受条件限制手算的东西,早过是了。
回复
37楼
不建议做空心楼板,没仔细研究过,他在抗震条件下属于静定结构,另外计算模型不宜简化。
回复
38楼
做斜#子梁
回复
39楼
回复
40楼
1.井字梁 2.预应力框架梁 3.预应力大板 4空心板
回复
41楼
井字梁,施工也比预应力的简单
回复