冬季,洁净空调采用干蒸汽加湿,为什么加湿段回有水流出?空调用的是冰山的。
冬季,洁净空调采用干蒸汽加湿,
为什么加湿段回有水流出?
空调用的是冰山的。
2楼
哦
几kg的蒸汽?实际是饱和蒸汽不?
难道是加湿器型号选择有问题??
喷孔间距过密且孔径过大会造成这种现象
回复
3楼
0.2MPa的stand干蒸汽加湿器,选型时完全符合干蒸汽发生器的选型要求,厂家定设备时有一点变化,不过估计变化不大。
回复
4楼
流点水没什么的吧? 正常现象,流得多了就不正常了!
回复
5楼
水流不止啊!水温80多度。水流量每小时得100多公斤。感觉干蒸汽加湿器有问题。
回复
6楼
这么大的凝水流量应该是加湿器有问题了
回复
7楼
流这么多阿,快修阿~~~ 好浪费啊~~~
回复
8楼
也是感觉是加湿器质量问题,或安装方式有问题。
回复