有意思,大家看一下.
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2005年09月24日 21:23:31
只看楼主

冬季,洁净空调采用干蒸汽加湿,为什么加湿段回有水流出?空调用的是冰山的。

冬季,洁净空调采用干蒸汽加湿,
为什么加湿段回有水流出?
空调用的是冰山的。
免费打赏
zht2004
2005年09月25日 15:48:13
2楼


几kg的蒸汽?实际是饱和蒸汽不?

难道是加湿器型号选择有问题??

喷孔间距过密且孔径过大会造成这种现象
回复
cuiguangy
2005年09月25日 19:44:18
3楼
0.2MPa的stand干蒸汽加湿器,选型时完全符合干蒸汽发生器的选型要求,厂家定设备时有一点变化,不过估计变化不大。
回复
wjzhang_031
2005年09月26日 11:56:10
4楼
流点水没什么的吧? 正常现象,流得多了就不正常了!
回复
cuiguangy
2005年09月26日 20:24:17
5楼
水流不止啊!水温80多度。水流量每小时得100多公斤。感觉干蒸汽加湿器有问题。
回复
xyzjm12
2005年09月27日 08:58:01
6楼


这么大的凝水流量应该是加湿器有问题了
回复
wjzhang_031
2005年09月27日 10:40:50
7楼
流这么多阿,快修阿~~~ 好浪费啊~~~
回复
cuiguangy
2005年09月27日 13:15:55
8楼

也是感觉是加湿器质量问题,或安装方式有问题。
回复

相关推荐