为何发生越级跳闸现象?
chenyang1
chenyang1 Lv.2
2005年09月24日 17:56:40
只看楼主

有一厂房配电工程,安装KYN高压断路器柜配ABB综合继保,SCB9-1000KVA变压器,GCK低压开关柜,现低压出线安装完毕,在厂方安装设备调试时出线越级跳闸现象,该组低压开关柜其它回路均未投入,其中一路300A开关出线负载3台15KW鼓风机,工作时,先行一台投入运行,每隔5秒投入一台;此时低压出线开关及总进线开关均未动作,高压断路器均立即跳闸,ABB综合继保L3相灯亮,出现故障指示为2,查手册知2表示过载,百思不得其解,求各路过高手解惑,多谢!

有一厂房配电工程,安装KYN高压断路器柜配ABB综合继保,SCB9-1000KVA变压器,GCK低压开关柜,现低压出线安装完毕,在厂方安装设备调试时出线越级跳闸现象,该组低压开关柜其它回路均未投入,其中一路300A开关出线负载3台15KW鼓风机,工作时,先行一台投入运行,每隔5秒投入一台;此时低压出线开关及总进线开关均未动作,高压断路器均立即跳闸,ABB综合继保L3相灯亮,出现故障指示为2,查手册知2表示过载,百思不得其解,求各路过高手解惑,多谢!
免费打赏
大鼻山
2005年09月24日 20:22:51
2楼

你的鼓风机应该有过载和短路保护吧?若有,参数是如何设置的?
你的3X15KW的风机,撑死也就100A出头的电流,为什么要300A的开关?
回复
wyxsacf
2005年09月24日 20:32:13
3楼
300A开关出线负载3台15KW鼓风机。请问这个300A开关是隔离开关还是断路器,如是断路器,请问这台断路器本体的整定值调整了吗,如没有,请按负载的参数进行调整;再,你这台高压开关柜应该是变压器出线柜,配的是ABB的变压器出线保护,风机的启动电流折到高压应该很小了,还出现过载跳闸的现象,只有问你,你的高压柜综保定值是不是没有调整,如没有,请找设计院要综保定值,如这两项完成,我想问题就应该解决了。
回复
zggjc
2005年09月25日 09:57:49
4楼
同意3楼的说法。你的鼓风机低压出线开关选择太大不说(应该不超150A),并且你跳闸的是高压柜,只能理解问题出在高压柜上,很可能像3楼说的是出在高压柜的综保定值。
回复
nlb
2005年09月25日 12:20:02
5楼
高压过流定值不对了。
变压器过流定值应躲过低压最大尖峰电流的。
回复