请教周期问题,急!
xietian84
xietian84 Lv.2
2010年06月20日 08:34:55
只看楼主

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.2278 121.09 0.38 ( 0.10+0.28 ) 0.62 2 2.1433 62.72 0.85 ( 0.18+0.68 ) 0.15 3 2.0262 166.00 0.76 ( 0.72+0.04 ) 0.24 4 0.6833 122.88 0.19 ( 0.06+0.13 ) 0.81 5 0.6267 55.61 0.97 ( 0.31+0.66 ) 0.03

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2278 121.09 0.38 ( 0.10+0.28 ) 0.62
2 2.1433 62.72 0.85 ( 0.18+0.68 ) 0.15
3 2.0262 166.00 0.76 ( 0.72+0.04 ) 0.24
4 0.6833 122.88 0.19 ( 0.06+0.13 ) 0.81
5 0.6267 55.61 0.97 ( 0.31+0.66 ) 0.03
19层,2层转换
免费打赏
xietian84
2010年06月20日 08:36:00
2楼
怎么调整比较快捷???
回复
user
2010年06月20日 10:22:25
3楼
削弱中间的抗侧力构件,加强外围的抗侧力构件.
回复
xietian84
2010年06月20日 10:40:28
4楼
首先感谢楼上的,

经过修改,结果如下
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2478 103.35 0.51 ( 0.03+0.48 ) 0.49
2 2.1515 41.55 0.81 ( 0.46+0.36 ) 0.19
3 2.0370 150.79 0.68 ( 0.52+0.16 ) 0.32
4 0.6883 105.74 0.26 ( 0.02+0.24 ) 0.74
5 0.6342 33.08 0.97 ( 0.68+0.29 ) 0.03

第一振型打了擦边球,第三振型为平动,扭转要到第四振型
这种情况可以吗?
回复
user
2010年06月20日 10:53:35
5楼
如果前3个振型中没有局部振型,应该继续调整,前3个振型最好是平平扭.
回复
fanbaozhou163
2010年06月20日 11:35:29
6楼
外围以加强y方向为主,弱化内部以弱化x向为主
回复
xietian84
2010年06月20日 12:37:30
7楼

能否简单说明下吗?
回复
野蛮虫子
2010年06月21日 19:56:12
8楼
这第二次调整后第一周期还不完全是平动通不过,至少平动系数得大于0.8算勉强平动,先检查下你的剪力墙布置是否对称均匀,不然你咋调都很难抗扭转,然后再分析是X向还是Y向墙布置出现问题,慢慢来,好的结构布置不是高手像咱这小虾的得多计算不断通过比较优化的
回复
rebmevon
2010年06月22日 11:53:39
9楼
多试算,进行比较。
回复
leeqbbs
2010年06月22日 12:03:29
10楼
从数据看,第一平动周期仍然存在局部扭转,这样的话,就算勉强通过,结构仍不合理,应继续调整。可以加强外围(加剪墙、增大梁截面),削弱中心(楼、电样间的剪力墙减少或改薄)。尽量使刚度中心与质量中心重合是最好的。
回复
河洛图书
2010年06月23日 03:13:48
11楼
应把结构简图发上来,这样大家也好出主意,
抗震几度?场地类别?平面竖向是否规则,结构构件布置情况等等。
单从数据看,这个楼的抗侧力构件比较凌乱,仅此而已。