现在使用一风冷冷水机组,上循环泵两台,一用一备,需不需要上膨胀水箱、补水泵?如果不需要,怎么补水,或有什么好办法?谢谢
现在使用一风冷冷水机组,上循环泵两台,一用一备,需不需要上膨胀水箱、补水泵?如果不需要,怎么补水,或有什么好办法?谢谢
2楼
当然要了!
回复
3楼
如果机组没有内置膨胀水箱和水泵的话,要设置.系统作法和水冷机组一样,只不过,冷热水泵合用就行.
回复
4楼
冷热水泵不能和用吧!!
回复
5楼
选个厂家的,它的样本上应该都有说明的
回复
6楼
冷热水泵有合用的
回复
7楼
冷热水泵能合用的,做过了没问题》
回复
8楼
如果有内置水箱的话,只需接入自来水就好是吧,如果没有,就要做了。水泵要做补给水泵,跟冷热水没有关系吧?
回复