偶的神啊,天正给排水8.2怎么把这个功能改了啊(至第12条建议)
oksoft
oksoft Lv.7
2010年06月19日 10:36:53
只看楼主

一:twt8.2前,天正管线绘制时,如果起点是点在了已有管线上,那么新绘制管线的起点自动与已有管线标高相同。twt8.2beta1,新绘制天正管线,即便起点点在已有管线,起点标高如果没有输入的话(默认是0.000),起点标高仍将为默认标高。这样现在画图每画一段新管线都得先输入标高,否则会由于与已有管线标高不同,而在相交出自动生成一个扣弯。而且,只有起点自动生成扣弯,终点即便标高不同也未自动生成扣弯。

一:
twt8.2前,天正管线绘制时,如果起点是点在了已有管线上,那么新绘制管线的起点自动与已有管线标高相同。
twt8.2beta1,新绘制天正管线,即便起点点在已有管线,起点标高如果没有输入的话(默认是0.000),起点标高仍将为默认标高。
这样现在画图每画一段新管线都得先输入标高,否则会由于与已有管线标高不同,而在相交出自动生成一个扣弯。而且,只有起点自动生成扣弯,终点即便标高不同也未自动生成扣弯。
我对这个功能的修改持不赞同态度,因为,我们绘制管线的时候不可能总是记得所有已绘制管线的标高,利用原自动识别功能只要直接在原管线上继续绘制即可,而现在的功能需要先查询原管线标高,再输入相同的标高绘制管线,麻烦而且没有必要。
环境:CAD2010+TWT8.2beta1在win7下
我觉得这样效率降低了。
二:
o..my god!
刚才布置消火栓发现,现在“布消火栓”按钮一点击,就显示出了所有图纸上已有消火栓的保护半径,满屏的圈……我觉得还是单独使用“保护半径”功能来检查消火栓保护半径比较好,布置消火栓的时候有必要显示出所有已有消火栓的保护半径吗?如果官方认为有,那我可不可以在我自己的天正上设置为不这样显示。
三:
这有可能是个旧问题。管线延长功能。本功能在操作中会用一条暗红色的线提示出延长后的位置,存在的问题是当管线的颜色为红色时看不到这条提示线。可否改为根据给延长管线颜色自动用色差较大的颜色作为提示线颜色。
四:优点
不知道是不是我的错觉,我觉得保存图纸的时间变短了。
五:优点
关闭天正图纸,不会出现明明是保存完后点击的关闭,却还是弹出出是否保存的提示。
六:优点:
管线起始端点的夹点能够显示该点是起点还是终点。以前画图没有注意过管线的起点终点
七:疑惑
不知为什么,之前的版本好像也是这样,我用立管直接连洁具的时候,自动产生的排水支管好像总是自己带上-2.000的坡度(给水、消防也有这个问题)......
八:bug?例图见附件,该图是一个2010格式的、有教育版标记的图
过滤选择的时候,将五种过滤选项全部选中,取排水立管为参考图元,之后框选某个区域,结果是连同排水立管和排水管都被选中了。原本应该只选中排水立管。也不是所有排水管都被选中,所选中的排水管有个特点,就是都是用立管管连洁具生成的。(同疑惑七貌似有某种关联)
九:建议
希望画图时能够捕捉天正管线与普通CAD直线、多段线等的交点。
十:bug?
喷头尺寸功能(ptcc),这个版本中好像有bug。对超过两个共线喷头无法正常标注出尺寸,提示“所选喷头既不共线,又不共圆!”的提示,但实际这些喷头是共线的,即便使用“直线喷头”功能绘制的多个喷头,也会有此提示。
十一:建议
系统选择功能非常方便,此处提一个加强建议,就是象生成系统图一样,可对多种系统进行选择。目前,通过系统选择功能无法方便的选择多个系统,建议做的象过滤选择功能一样,可将多次选择的结果叠加。
十二:建议
可否增加更完善的制作系统附件(包括阀门等)的功能,目前是有制作系统附件的功能,但是有一个非常非常不便的缺陷,导致自己制作的系统附件非常难用。这个不便就在于,系统附件、阀门在系统图中可能有0、90、180、270四个角度的姿态,每个角度对应不同的图形,因此,制作系统附件应可同时定义:平面图形、系统0度、系统90度、系统180度、系统270度这五个图形,这样制作出来的才能在使用中真正象天正自带的系统附件一样方便。目前天正虽然也能制作多个角度下的系统附件,但编辑太繁琐、复杂,不便掌握和使用,形同虚设,估计只有少数非常熟练的用户和天正员工才用。因此增加本条建议。
N-1:不定期更新发现。
N:一家之言,抛砖引玉。继续测试中。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2010-7-21 10:44 编辑 ]
6aab60c40f0fc7031d66.rar
48.0 KB
立即下载
c475f113f008c5b56d64.rar
82.5 KB
立即下载
免费打赏
alnhny
2010年06月19日 12:24:29
2楼
自适应管高这个问题,很难说,有些人喜欢,有些人觉得烦。
回复
oksoft
2010年06月19日 13:38:40
3楼
要不整个选项,让用户自己选择一下?
现在每段管道绘制的时候都需要输入标高啊,老大,太麻烦啦

[ 本帖最后由 oksoft 于 2010-6-19 13:41 编辑 ]
回复
oksoft
2010年06月19日 13:41:26
4楼
另外,就是当打开超过一个文件的时候,位于绘图区上方那个天正的用于切换不同图纸的选项卡,可否把某些图纸过长的名称智能缩减到一定长度,可否?这个老早就提出过了,我觉得是个必要的改进啊。
回复
kobe_bryant24
2010年06月21日 13:37:31
5楼
第一个:管线标高这个是8.2新改的呢 主要是之前有很多设计师反映自动变化不爽。。。才改的 看来是有点众口难跳了
第二个:保护半径的显示也是应设计师的要求改的 为了便于观察保护半径的范围呢。。。
晕了。。。
第三个:这个没有试验出来呢啊
回复
oksoft
2010年06月21日 14:21:12
6楼
我觉得最好能根据自己的使用习惯,个性化设置比较好。
第一个:自动识别管线标高,在我这儿就是效率比较高的,在别人那可能效率比较低,最好能让我这样设置、别人那样设置,否则这样一个控制大方向的功能来回调整,对已经形成习惯的用户来说太难以接受。而且!这些显示保护半径的圆线都是可捕捉的,很密的时候会影响绘图,因为经常捕捉到他们(我习惯开“最近点”捕捉)。
第二个:消火栓比较多的情况下,自动显示保护半径的确很乱……,建议可以让用户个性化设置这项功能。
第三个:见附图。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2010-6-21 14:22 编辑 ]
回复
请勿飞扬
2010年06月22日 10:59:38
7楼
lz你好,感谢关注!
1: 我会考虑改回去, X12兄见谅。(以后尽量增加设置)
2: 消火栓会增加设置,自己决定画圆与否。
3: 同意。
回复
kobe_bryant24
2010年06月22日 11:35:03
8楼
第一个:需要修改一下了 可能准备改成原先的模样了
第二个:准备增加一个控制点。。。控制之前绘制的保护半径 是否显示
第三个:bug 红色管线 延长的时候 延长线准备改成 绿色的。。。。
回复
alnhny
2010年06月23日 09:04:47
9楼
第一个为啥不能在首选项里给个设置,开启自动随管高与否?
回复
kobe_bryant24
2010年06月23日 09:34:06
10楼
第一个问题很纠结 众口难调啊。。。
回复
sw-gps
2010年06月24日 09:36:21
11楼

用软件的:起点在管上,标高为管标高
用cad的起点osnap在线上,标高为默认标高

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-6-24 09:37 编辑 ]