电影院与商场冷水机组共用时,夜间电影院能否正常运行
wylok2008
wylok2008 Lv.3
2010年06月19日 09:17:01
来自于中央空调
只看楼主

一 般商场与电影院因运营时间不同,会将空调机组分开做两套系统,但我现在遇到的是将二者合为一套系统,具体如下: 一大型商场,将电影院与商场的冷水机组共用,商场冷负荷2000RT,电影院400RT,采用2台1000RT冷水机组及1台400RT冷水机组并联,供回水立管共用,采用一次泵变流量系统.在机房供回水干管上设置了压差平衡阀. 请教各位::当夜晚商场冷负荷关闭,供商场的主机停机,这时候电影院的负荷及所需的流量相对于立管的管径来说来说是很小,那么电影院的主机能否正常运行?如若不能,需采取何种措施?

一 般商场与电影院因运营时间不同,会将空调机组分开做两套系统,但我现在遇到的是将二者合为一套系统,具体如下:
一大型商场,将电影院与商场的冷水机组共用,商场冷负荷2000RT,电影院400RT,采用2台1000RT冷水机组及1台400RT冷水机组并联,供回水立管共用,采用一次泵变流量系统.在机房供回水干管上设置了压差平衡阀.
请教各位::当夜晚商场冷负荷关闭,供商场的主机停机,这时候电影院的负荷及所需的流量相对于立管的管径来说来说是很小,那么电影院的主机能否正常运行?如若不能,需采取何种措施?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-6-20 12:21 编辑 ]
cnbbzz
2010年06月19日 10:21:46
2楼
如果在一个楼里面,LZ描述的当前的系统才是一般的做法。流量小,只是立管的阻力损失很小。注意小机所配水泵的扬程匹配问题,即最好有限流措施。
回复
wylok2008
2010年06月19日 17:46:25
3楼
电影院和商场是在一个楼里.
这样是较常规的做法? 我们通常是将电影院采用风冷热泵机组,放在裙楼屋顶,以便不同运营时间的管理.
版主所指的限流措施有哪些呢?
另外,按目前的系统,供回水干管上设置的压差平衡阀是否按400RT机组的流量计算管径?还是按商场主机的流量计算管径?有人提出要设两个压差平衡阀,一个专门电影院用,我以为不可行.
回复
cnbbzz
2010年06月19日 22:04:56
4楼
一般只有在考虑资产分割、方便计量的时候,会分系统。单从暖通本身,当然是做一个系统节能、省投资,因为白天商场运行的时候,基本可以用大机组带掉电影院负荷。初投资一套系统也比2套系统省。

压差平衡阀可按400RT机组计算管径。设计时水泵扬程按所有机组开启时计算扬程,而单机运行时,系统阻力变小,那么扬程就会变得偏大,造成超流。可以每台主机设固定式动态流量平衡阀限流。
回复
wylok2008
2010年06月20日 11:55:58
5楼


第一条我很赞同.但引发一个新问题:如果共用一套系统,电影院是出租的,电影院的空调费该如何计量呢?

第二条,当共用一套系统时,如果夜间仅电影院的几个厅在运行,冷负荷较小,假如只需200RT,立管径过大(仍是2400RT的立管),阻力小,流量大,除版主的措施外,是否也可以通过调节变频泵的变频器,以与主机匹配,防止机组的超流?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-6-20 12:12 编辑 ]
回复
cnbbzz
2010年06月20日 12:32:26
6楼
出租的计量,如果点位少,像电影院可以水系统一个支管过去,加一套计费装置也就一个点,一般一万多块,远比分开系统便宜。

对于加变频器使得水泵与管路匹配当然是可以的,同时应考虑变频水泵根据什么信号来变频,实现自动控制。
回复
lym20423504
2010年06月20日 13:10:18
7楼
像这样整改例子也不少,我见到的冷库也有这样的,省钱。要是算钱就根据冷负荷算!还是要注意泵的扬程问题!
回复
wylok2008
2010年06月20日 19:25:15
8楼
版主在6楼所说的"计费装置"有没有一些图样?另外,哪些厂家的比较好?

7楼兄台"根据冷负荷算钱",可如何实现?
回复
wylok2008
2010年06月20日 20:09:39
9楼
忽然想起一个问题,有供回水干管上压差平衡阀了,还需每台主机设固定式动态流量平衡阀限流吗?
回复
cnbbzz
2010年06月20日 20:19:30
10楼


压差平衡阀和固定式动态流量平衡阀完全2个东西,2个概念,简单理解,压差平衡阀是保证主机流量(至少保证主机最小流量),另外一个防止超流量。
回复
cnbbzz
2010年06月20日 20:20:20
11楼


刚有个厂家来我院介绍过,不过我忘记名字了,上班才能找到。。。。。。。。
回复