(1)由于趋附效应的原理,电荷总是聚集在导体的表面,电流流动时,电流主要在导线的表面流动,所以有了镀银、镀铜导线,以提高导线的导电性能,降低造价。 (2)根据公式: R=ρl/s2 导线的电阻只与导线的材料、导线的长度以及导线的横断面积的平方有关,而与横断面的周长(衡量导线表面积的一个重要参数)没有关系。那个是对的,请高手解答。 这是我遇到的一个实际问题。房地产公司的一个高层住宅楼的电气井内的主电缆需要连接,施工单位的施工方法采用导线管进行连接,我以前也是采用这种方法进行连接,从来没有出现过问题。可是甲方的一位老工程师(以前在国企工厂设备科)提出不行,其理由似乎也有道理,导线管的内径恰好等于导线的外径,对接的导线在连接处是空的,即此处的横断面是一个环形面积,截面积不够,使用时会发热,造成损坏,执意要求在导线的两端缠绕导线连接,以补足面积。当然是没有什么坏处,只处费工费料,接头处很粗大,不好看。如果说电流流动主要在表面进行,就没有必要进行额外的补加导线。恳请高手解惑。
(1)由于趋附效应的原理,电荷总是聚集在导体的表面,电流流动时,电流主要在导线的表面流动,所以有了镀银、镀铜导线,以提高导线的导电性能,降低造价。
(2)根据公式:
R=ρl/s2
导线的电阻只与导线的材料、导线的长度以及导线的横断面积的平方有关,而与横断面的周长(衡量导线表面积的一个重要参数)没有关系。
看的不是很明白,是导线管的圆环截面积不够呢还是导线管与导体接触面积不够?
---------------电线电缆专营--------------
联系电话:15852682082 QQ:841963617
E-MAIL :
841963617@qq.com
-----------------------------------------
☆您的要求,我来设计☆您的满意,我来创造☆
-----------------------------------------
回复
3楼
趋肤效应在高频电流明显,公式 R=ρ1 / s2 适用直流。连接管电阻大于等长度导线的电阻应切断重接。
回复
4楼
导线允许通过的电流跟导线截面成正比、跟长度成反比,其通过电流大小计算公式为:
电流I=(电压U*截面积S)/(电阻率ρ*长度L)
如楼主横截面越小(通道宽)允许通过的电流越小。
长度越长电阻越大电流越小。
由于有电阻,就耗能发热,电流大发热量大,过熔点要坏,降低温度可以增大电流量。
另外一个问题就是一般接头处由于密实不好也会造成电荷通过量减小,楼主说的两种方法我们施工中都做过,但是不清楚楼主所说的连接管事什么样子的。。。。
所以一般处理接头时要特别注意,不能为了好看
回复
5楼
这个工程师是个脱离实际的书呆子,标准的连接管是按标准导线规格做的,它的载流能力应该是等同于所连接导线规格的。否则就没有这种连接管使用了,或者说,连接管只能用灌锡(使对接的导线两用锡在管内连接)方法,不能压接了。
楼主前面的“趋附(肤)效应的原理,电荷总是聚集在导体的表面,电流流动时,电流主要在导线的表面流动”说的好,连接管就是应用这原理达到载流效果的。可以用事实说话,做个试验,把连接管对接导线接在交流焊把线上,通《设计手册》中安全载流量的电流稍多一点,测量连接管主温度和导线温度,看哪个高?!
当然,导线连接的工艺要求规范,在连接管内的导线都顶住对面一头,且线头处于连接管的中间,满足导线与连接管的接触面,压接模具符合规格要求并压紧。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-19 11:31 编辑 ]
回复
6楼
导线的电阻是由什么因素确定的?
答:电阻率
回复
7楼
学习了
回复
8楼
:victory: 学习了
回复
9楼
我们现在拉外线几乎都用联接管。没发生什么情况。:victory:
回复