请你设计一个断电自动发电原理图
youyiyinli
youyiyinli Lv.2
2005年09月23日 19:54:08
只看楼主

要求市电停电后发电机自动发电,市电恢复后发电机停止!低压转换屏自动切换。

要求市电停电后发电机自动发电,市电恢复后发电机停止!低压转换屏自动切换。


1127476438561.jpg

免费打赏
youyiyinli
2005年09月23日 20:03:53
2楼
请各位给我设计一个控制原理图啊!谢谢了!多象你们学习学习哦!
回复
hjy630031
2005年09月23日 21:54:38
3楼



我画了个图
回复
鸣沙
2005年09月23日 22:09:38
4楼
我不是推销产品,我想给楼主一条思路,最简单可靠的方法,
可直接选用智能化双电源转换开关(市电-发电机主备型,自投自复),
推荐型号为:SMC 03 160A 4P
回复
youyiyinli
2005年09月24日 11:59:30
5楼
明月兄弟,很感谢你的图,有一点,就是发电机的低压,也就是我图上标的SB2,马达你用K3延时断开,但是我没有看出来我的SB2的供给发电机的电瓶电源与发电机的连通情况,请你说明!
回复
hjy630031
2005年09月24日 13:13:06
6楼


K3用两对触点,启动后要断开的串K2的常闭,启动后要一直供电就直接接.
回复
youyiyinli
2005年09月25日 13:02:37
7楼
明月兄弟,这还是不行。直接接的话,市电来了发电机还不会停止的啊!
回复
hjy630031
2005年09月26日 08:27:27
8楼


来电后K1的常闭要断开
回复
youyiyinli
2005年09月26日 13:02:49
9楼
多谢兄弟,现在我看明白了!谢啦!请问兄弟你现在在哪个地方工作?离你近的话有时间能否亲自交流交流啊?本兄弟很有诚意的!
回复
hjy630031
2005年09月26日 16:29:48
10楼


是不是哦!
回复
youyiyinli
2005年09月27日 21:56:47
11楼
远啊!兄弟!后会有期了!我在深圳啊!有机会来沿海发展吧!咱们一起努力啊!
回复