教材上说:火电厂和有人值班的变电所用带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关; 水电站和无人值班的变电所用不带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关。 这个说法对不对呢? 请问这是为什么呢?
教材上说:火电厂和有人值班的变电所用带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关;
水电站和无人值班的变电所用不带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关。
这个说法对不对呢?
请问这是为什么呢?
2楼
一天一夜没人探讨:L
原以为这里有很多高手,也许我对你们太高看了:L :L
回复
3楼
杯具..
回复
4楼
这种我们叫它“卡卡开关”,老的变电所用的比较多,现在不太用了,特别是无人值守的需要远动(在值班室后台机上用鼠标操作),就不用卡卡开关,柜上是普通按钮。
回复
5楼
这个还真没有太多的注意过。
现在我们生产的配电柜一般都只有 远方/就地 选择开关。
就地 一般是配电柜本体位置分合闸,一般都是在试验位置使用。
远方 一般是在电机旁,主控室位置分合闸。
回复
6楼
谢谢!尽管有些许失望,依然感谢!:)
回复
7楼
教材上说:火电厂和有人值班的变电所用带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关;
水电站和无人值班的变电所用不带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关。
这个说法对不对呢?
请问这是为什么呢?
楼主激将法都用上了,呵呵。
带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关是以前的老款,用于需要带相对较多的转换接点,比如备自投位置不对应、重合闸的启动、还兼有监视合跳闸回路的通断等,价格低廉的情况下实现较多功能。
现在基本都在DCS、NCS控制开关合跳闸,备自投位置不对应的启动、重合闸的启动、监视合跳闸回路的通断等都由开关所带的辅助接点经过逻辑组态生成,不再需要用带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关。顺应了无人值守自动化控制和保护的要求。与水电站、火电站、变电所关系不大,大家都在向DCS、NCS控制方向发展和过度。教材有些跟不上时代,呵呵。
回复
8楼
:time: :time: :time: :time:
回复
9楼
学习了
:handshake
回复
10楼
嗯,老站还有不少在用,新的都通过接点什么的在微机里完成了,没必要搞成预分预合之类的了