第一次做人防通风,建筑给的图,看看那些要改的,进风竖井速度我取10m/s,可行不?
第一次做人防通风,建筑给的图,看看那些要改的,进风竖井速度我取10m/s,可行不?
2楼
在线等!
回复
3楼
:time:
回复
4楼
没人吗?:Q
回复
5楼
首先,建筑图的气流流程不对,气流流程应该是从风井进来有,进入扩散室,然后再进入集气室,由集气室接风管进入虑毒室,然后进入战时风机房。进风井的风速确定还是和平时的通风一样,按照6米取就可以了
回复
6楼
集气室是我要建筑加,是为了平战转换快点,战时关了防护密闭门就好。人防通风还是从风井——扩撒室——滤毒室——进风机房,现在我想让进风机房左边的那堵墙往左移动,移到跟集气室平行。滤毒室10个平方,安装一个油网和滤尘器足够不?
回复
7楼
1)进风机房够挤的
2)滤毒室和集气室不要门
3)集气室与进风机房有门通着,且平时集气室风管要接入进风机房,集气室最好与进风机房挨着,你图中,风管要出进风机房,再接集气室
请大家指正。
回复
8楼
首先要确定你要掩蔽多少人,才能确定机房大小及形式
回复
9楼
应该有过滤吸收器;
回复
10楼
条缝型风口
过滤吸收器
滤 尘 器
超压排气活门
防爆超压排气活门
手动密闭阀
手动密闭阀
换 气 堵 头
测 压 装 置
回复
11楼
首先,你应该给出平时风量和战时风量,这样可以判断一下有没有必要做集气室,只有战时清洁通风量很大的时候,才需要做集气室
如果不必做集气室,那么可以把扩散室移到集气室的位置,滤毒室左移,新风机房扩大,平时新风直接从扩散室取,战时通过滤毒室,滤毒室设油网过滤器和滤毒吸收器
[