请教各位前辈:超挖砼回填标号多少合适按照设计的高程,开挖的时候局部超挖了(基础为千枚岩,容易风化,开始开挖到位,后来清基坑,发现比设计高程低),最多的地方有1米多,现在想用砼回填着平到设计高程,是用垫层砼C10,还是用结构砼标号C20?或者其它,以后浇注结构砼时候,回填垫层砼是否需要凿毛?小弟初来乍到,请教各位前辈了,谢谢!!!
请教各位前辈:超挖砼回填标号多少合适
按照设计的高程,开挖的时候局部超挖了(基础为千枚岩,容易风化,开始开挖到位,后来清基坑,发现比设计高程低),最多的地方有1米多,现在想用砼回填着平到设计高程,是用垫层砼C10,还是用结构砼标号C20?或者其它,以后浇注结构砼时候,回填垫层砼是否需要凿毛?小弟初来乍到,请教各位前辈了,谢谢!!!
2楼
垫层还按原设计标号打,只要在挖深的地方将基础加深就可以了,如果面积大的情况下,可以用砂、石子回填就可以了。
回复
3楼
应该说明是什么基础?是大坝还是其他的,大坝是重力坝、拱坝、土石坝?要就不一样的。
回复
4楼
同意楼上的说法,对不同建筑物、不同部位的超挖回填要求是不同的,因此,要说得具体一下,人家才好出主意。
回复
5楼
如果是底板的就用垫层砼的标号就行了,如果是其他部位的就要根据实际情况分析了。请楼主说明具体部位
回复
6楼
我做过一个水库,有两个大坑就是用砼底板同一标号的直接一起浇了
回复
7楼
一般情况下地基土质不得扰动,也不得超挖。当局部扰动或超挖时,应用原土回填压实,其压实度不得低于原地基天然密度,并做好施工记录。当地基含水量较大时,可回填卵石、碎石或级配砾石。岩土地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清除,填筑低强度混凝土或碎石。因此你回填的混凝土要根据具体情况而定。不过有C10足矣。
回复
8楼
以后浇注结构砼时候,回填垫层砼是否需要凿毛?
这个是不需要的。
回复
9楼
基础为千枚岩,垫层砼C10足够。
回复
10楼
都已经挖到基岩了,还填什么砂砾石啊,直接原标号混凝土回填,才局部一米而已,施工时无需凿毛,又不是主体的二次浇筑
回复
11楼
谢谢各位的回答,这里的建筑物是贯流式机组厂房,主要是这样的岩石为千枚岩,强度不是很高,特别是雨水浸泡后容易软化,而直接浇注砼还要扎钢筋,预埋灌浆孔等,时间太长,就先打部分垫层保护。我也是跟他们说如果施工速度可以得到保证的话,可以直接浇注结构砼,不晓得说的对不
回复