我公司刚送走一批KYN28中置柜在选择带电显示器时因定柜体成套配置带电显示器以及传感器,,因两路进线,一时疏忽.两进线选择的带电显示器没有带连锁的在送电时因电工操作失误导致带电合接地刀,导致上段停电8小时的事故望引起注意
我公司刚送走一批KYN28中置柜在选择带电显示器时因定柜体成套配置带电显示器以及传感器,,因两路进线,一时疏忽.两进线选择的带电显示器没有带连锁的
在送电时因电工操作失误导致带电合接地刀,导致上段停电8小时的事故
望引起注意
2楼
经验共享,谢谢
回复
3楼
你们进线带接地刀?
误合的是进线柜的接地刀?
这跟两进线的带电显示无联锁有何关系?
如进线有接地,应是因为进线接地没有闭锁吧。
回复
4楼
好象没有多大联系!!
回复
5楼
进线柜不应该带接地刀吗?我没有这个方面的资料.不过甲方提供的图纸是有的,
问题出在我选择带电显示器的时候忘记加连锁了.
不加连锁当然会出现问题了.带电合接地刀.上级不跳闸呀
错误错误呀
回复
6楼
进线最好不带接地,国内多不带,国外很多带。
带的话对进线的接地刀要实施闭锁,不然很容易就出现事故。
回复
7楼
镇江市百汇电器有限公司专业生产电力”五防”产品,包括机械五防程序锁,电磁锁,带电显示器,接地线等.为用户提供柜子”五防”的解决方案,如有这方面的问题请联系:0511-8889156.
jiangxz@sina.com QQ:9625612 HTTP://www.bhdq.cn .希望对你能有所帮助.如有打扰,请见谅.
回复
8楼
镇江的“五防”在国内做的还是比较好的,镇江电工器材厂我们用的比较多,现在叫镇江诚翔电工器材厂
回复
9楼
楼上的兄弟哪里的?有机会合作啊。希望得到你的帮助。
回复
10楼
还有人进线装接地
回复
11楼
狂顶!