例如一个回路有6个100W的插座怎么计算这个回路电流大小?照明回路的计算的也请各位前辈详细告诉一下,谢谢了
例如一个回路有6个100W的插座
怎么计算这个回路电流大小?
照明回路的计算的也请各位前辈详细告诉一下,谢谢了
32楼
好贴,顶一下,顺便赚点土木币
回复
33楼
回复
34楼
顺便学习一下
回复
35楼
学习一下,不是很懂!
sohuled.com
回复
36楼
学习中
很好的帖子。顶起来
回复
37楼
路过 顺便赚分!!!!!
回复
38楼
学习了
回复
39楼
现在一个回路有6个100W的插座,为600W。每个插座回路都有预留的功率,
每个回路的功率都按1kW来计算, 功率因数为0.8,则其计算电流为:
I=P/(U*COS)=1000/(220*0.8)=5.68A.
回复
40楼
这是亮点
回复
41楼
我们院是200W,前段时间设计一建筑,甲方来电话说试送电时候断路器跳闸,从系统图怎么看都不觉得应该跳,后来问了甲方灯具订的什么样子的,说是普通的荧光灯,结果功率因数只有0.5。都不知道节能那项能过不。
回复