植筋长度的问题
萧萧班马鸣
2005年09月22日 09:12:05
只看楼主

请教一下:植筋长度有没有考虑抗震要求,抗震地区的锚固长度要适当加长呢?

请教一下:植筋长度有没有考虑抗震要求,抗震地区的锚固长度要适当加长呢?
免费打赏
greatmonkey
2005年09月22日 14:13:13
2楼
当然要考虑抗震要求啦,7度以上的基础柱植筋>400,梁植筋>200.
回复
99200089
2005年09月23日 12:01:27
3楼
一般15d就可以了,可以参考植筋规范
回复
pzhaofeng
2005年09月26日 00:24:18
4楼
关于植筋长度问题。
我觉得我作为喜利得(中国)有限公司的工程师,对比国内,以及国外的一些规范(如etag 2)。我觉得还是很有必要进行研究的。
首先谈一下市场情况,目前市场通常以15d或xxd作为一个植筋的深度。
其实这种做法是拍脑袋想出来的,一种非常不科学的做法。因为深度与可靠性并不是线性分布的。
根据国外的研究(比如喜利得在欧州的实验室的研究)
植筋长度的深度,随着钢筋植径的大小,是一条抛物线增长的曲线。
这一点大家可以参看喜利得的植筋手册B2。2。
另外根据最新的研究表名,并不是满足抗拔力就可,还有裂缝的要求。
具体需计算才能得出植筋的深度。这一点《混凝土加固设计规范》审批稿,用黑体表示,将列入
强制性条文。
目前来说国外etag2的计算比较复杂,具体,你可以问当地的喜利得工程师。
喜利得有一计算软件叫exbar
当然在目前的市场情况下,你可以参照各厂家的数据,比如抗震报告的数据。

回复
imzhengqi
2006年03月23日 15:19:06
5楼
出手就是不凡啊!谢谢了!!!相信有你们是:加固改造版块的福气啊!
祝福你们,祝福加固改造版块!
回复
fjy001
2006年03月23日 16:39:06
6楼
今天上来就看到这个帖子,我今天刚好经理让我算一下这个植筋深度,因为新出来了一本<混凝土结构加固设计规范>GB50267-2006,根据上面要求的计算,一般情况下,其锚固深度至少为17D左右,这还没有考虑钻孔湿度等影响,这深度比起原先我门公司规定的15D或10D要大不少啊,改天我把那部分资料整理一下,再上传,大家提提意见.
回复
xiangbo08
2006年03月25日 19:24:53
7楼
喜利得(中国)有限公司的工程师---4楼?
强!
希望多来介绍一下你们的经验!
回复
xiangbo08
2006年03月25日 19:26:30
8楼
<混凝土结构加固设计规范>GB50267-2006,

这本书,咱论坛里有吗?
回复
tyuming1129
2006年05月08日 10:32:26
9楼
有这本书啊,喜利得太贵了,
回复
slek1983
2006年05月25日 20:33:28
10楼

有啊 这个地址:http://co.163.com/forum/content/1598_358266_1.htm
回复
方舟88
2006年05月26日 21:27:42
11楼
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004里有明确规定,见表7.0.3
回复