在技术措施里,89页摘录的电动机保护、配合表下面,写着“2类配合”,不知道是什么意思。

在技术措施里,89页摘录的电动机保护、配合表下面,写着“2类配合”,不知道是什么意思。
免费打赏
doneylee84630
2005年09月21日 19:01:18
2楼
2类配合 ?没有听说过 很值得关注 希望能尽快有答案
回复
byecar
2005年09月21日 19:17:13
3楼
1型配合:允许起动元件损坏在来修理和更换前
2型配合:允许触点有沾焊,但能分离,并能继续使用

以上两种都要求接触器或启动器在短路情况下对人身和设备没有损害。
回复
kokohuang
2005年09月21日 19:59:24
4楼
注册电气工程师设计手册第346页:
电动机主回路断路保护器与其负荷侧的控制电器和过载电器相配合。配合分为下列两类:
1类配合:在短路情况下的接触器、热继电器可以损坏,但不能危及操作人员安全,其他器件不能损坏;
2类配合:在短路情况下的接触器、起动器的触点可以熔化,且能继续工作,但不能危及操作人员安全,其他器件不能损坏;
回复
qdfdcsj
2006年02月23日 08:46:41
5楼


使用微机保护解决不了配合问题,配合问题的关键是接触器、热继电器是否有足够的短路耐受能力
回复
qdfdcsj
2006年02月23日 13:38:59
6楼
是否使用微机保护与1、2类配合之间关系不大,微机保护装置只是为接触器提供多条保护曲线而已,根据配合要求,短路时应由短路保护装置(断路器或熔断器)来切断短路电流,而接触器是不允许动作的(接触器不具备切断短路电流的能力),短路过程中接触器必须承受短路电流带来的热效应(I*I*t)和电动力,接触器的耐受能力是由自身结构决定的。I(经短路保护装置限流后的实际短路电流)与t(短路时间)是由断路器或熔断器的特性决定的,微机保护并不能改变配合类型。