六层住宅 底层商场 层高8.5米,实际以后是要隔成两层的。 建筑面积650M2 大开间的 这样的商场如何去做,一次性做到位是不现实的,但如何做好预留呢? 这么大的商场要考虑应急照明吗? 仔细阅读了规范 好象不用的 我们这样次能做到什么样的程度呢?

六层住宅 底层商场 层高8.5米,实际以后是要隔成两层的。
建筑面积650M2 大开间的
这样的商场如何去做,一次性做到位是不现实的,但如何做好预留呢?
这么大的商场要考虑应急照明吗? 仔细阅读了规范 好象不用的
我们这样次能做到什么样的程度呢?
免费打赏
log417
2005年09月21日 19:08:17
2楼
没人说话吗?

做到电缆到位,或者预留个配电柜,可以不?
回复
sunssqq7
2005年09月21日 19:22:23
3楼
变压器备用容量要满足(省钱),或者预留新变压器位置(造价高),当然备用配电盘也要考虑。商场主体施工时,预留好线管或洞口,特别是竖向管路,尽量大一些。至于应急照明,是必须有的,也要做好预留。
回复
log417
2005年09月22日 10:30:36
4楼
回复
ahei1983
2005年09月22日 10:45:27
5楼
没必要设变压器,650*6=3900平方。多预留配电箱,以后控制灯具可以灵活掌握。还有,怎么样成两层?结构上能做到?楼板怎么办?不可思议。