洁净区应不应该设机械排烟系统?
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2005年09月21日 14:42:01
只看楼主

我们知道洁净厂房设计规范规定:洁净区疏散通道需设机械排烟系统,但是称其具体做法见建筑设计防火规范而防火规范对洁净区排烟又没有相关规定。因此在执行上就有了不同的理解。有的地方要求加,有的地方不要求加,我们作一个项目需要先到当地跑消防局,真是麻烦。

我们知道洁净厂房设计规范规定:
洁净区疏散通道需设机械排烟系统,但是称其具体做法见建筑设计防火规范
而防火规范对洁净区排烟又没有相关规定。
因此在执行上就有了不同的理解。
有的地方要求加,有的地方不要求加,我们作一个项目需要先到当地跑消防局,真是麻烦。
免费打赏
dust2
2005年09月21日 15:43:22
2楼
我刚做的两个都加了,在洁净区疏散通道。
回复
cuiguangy
2005年09月21日 16:29:28
3楼
防倒灌措施怎么作的?
回复
dust2
2005年09月22日 09:30:42
4楼
一般在风管出口处加一个大的帽子。
不过我做的是混凝土风道,建筑做处理。
回复
deathgod007
2005年09月22日 12:43:36
5楼
我们的一个工地给被破地方规范给消防大队卡住了,说每个功能用房都必须设置排烟口,排烟量没有规定,但风速一定要保证,纯粹就是糊人用的.
排烟口可以做那种板式或者多叶式排烟阀,风口通过远程控制打开,手动复位.
回复
cuiguangy
2005年09月22日 12:43:49
6楼
哥们,你用风帽防倒灌啊?还有别的措施吗?比方说电动阀。
另外,你的洁净区排烟风口怎么作的?
回复
deathgod007
2005年09月22日 15:43:32
7楼
排烟阀在平常是闭合的啊,一旦有火警的话会自动打开的
回复
cuiguangy
2005年09月22日 16:24:45
8楼
排烟阀的密封效果好吗?应该是很差,尤其空调停止运行后,室外空气在风压的作用下可能通过该处吹入室内。
回复
deathgod007
2005年09月23日 09:41:28
9楼
怎么会呢?多叶式排烟阀闭合效果还可以的,如果你不放心还可以把多叶格栅也设置成远程控制打开,平时处于闭合状态,里面的多叶铁皮风口也一样,两道保险了应该放心了吧
回复
dust2
2005年09月23日 10:02:41
10楼

室外空气有多大的风压?风速3m/s,也就5Pa吧,而排烟阀和排烟风口的阻力也不止5Pa,再加上弯头,管道。
而且排烟阀和排烟风口在平常是闭合 。
回复
cuiguangy
2005年09月23日 10:28:40
11楼

风管及局部阻力部件的阻力是和通过的风量的平方成正比关系的,因此,管道再长,风量小的话也可以通过管道传入室内。
回复