1、采用轻型门式刚架,房屋总高度8.600米,面积144米128米。2、本厂房是医疗设备生产包装车间3、设计计算软件STS
1、采用轻型门式刚架,房屋总高度8.600米,面积144米128米。
2、本厂房是医疗设备生产包装车间
3、设计计算软件STS
32楼
前几天做完一个,两跨的,36米*90米
回复
33楼
对楼主的活载取值有点疑问
我看过的某资料介绍说:活载取0.5和雪荷载的大者
梁从属面积大于20m2时,活载可取0.3,雪荷载大于0.3时取雪荷载
不知楼主对此是否认同
回复
34楼
你前面说的很对,但是对于最后的折减还是没有听说过,25平方是那里的规定呢?
回复
35楼
门规里的说法是受荷水平面积大于60m2,可取不小于0.3
但雪荷为0.35,个人觉得活载应以0.35进行计算,而不是0.3
回复
36楼
很好的图纸,非常完整,:handshake
回复
37楼
相当不错啊,楼主收集这么好的资料啊!好好学习学习!
还要谢谢楼主共享啊!顶一下!
回复
38楼
感谢楼主的无私奉献,希望再接再厉,继续发扬发好帖的优良作风!:victory:
回复
39楼
呵呵 不错的资料
最近也正忙一个厂房的项目
回复
40楼
:victory: :victory:谢谢搂住
回复
41楼
收藏了,楼主大公无私的奉献精神值得学习和赞誉,非常感谢你。:call: :time: :handshake
回复