急!!!泳池循环水泵可以高出泳池底很多吗?
water_1786
water_1786 Lv.5
2005年09月21日 12:37:28
只看楼主

把循环水泵放在泳池地面上可以否?若下挖,循环水泵放在多少标高为好?泳池深1.20m~1.80M。泳池容积650立方米,采用顺流式,平衡水箱底可否作的比泳池低高?这样设备房就不需建的很低了,节省造价,比如平衡水箱底做到-1.50,泳池底为-2.10,池底回水管标高为-2.50,循环水泵吸水标高-1.20,从平衡水箱吸水,这样可以否?还请高手指点?!先谢了!

把循环水泵放在泳池地面上可以否?若下挖,循环水泵放在多少标高为好?泳池深1.20m~1.80M。泳池容积650立方米,采用顺流式,平衡水箱底可否作的比泳池低高?这样设备房就不需建的很低了,节省造价,比如平衡水箱底做到-1.50,泳池底为-2.10,池底回水管标高为-2.50,循环水泵吸水标高-1.20,从平衡水箱吸水,这样可以否?还请高手指点?!先谢了!
zhushuguang
2005年09月21日 13:58:15
2楼
看看技术措施,上面有解释的。我认为水泵是可以调整高度的。
回复
swqlily
2005年09月21日 15:19:25
3楼
在下列情况下,应设置平衡水池;
一、游泳池水为逆流式或混合式循环时;
二、数座游泳池共用一组并联过滤器时:
三、循环水泵无条件设计成自灌式时;
四、循环水泵的吸水管过长影响水泵吸水高度时。
如果你设置平衡水池,规范上还要求平衡水池池底内表面宜低于游泳池内底表面700mm以上,平衡水池还应有与游泳池连通的连通管,当然可以与回水管合并使用。如果按照你所设置的各个标高来看,似乎应该没有问题,可以解释通,技术措施也比较合理,本人认为可以采用。
回复
water_1786
2005年09月22日 07:02:08
4楼
楼上大侠 ,我现在说平衡水箱底是-1.50比泳池底还高呢?这样可以吗?就是泳池不好泄水,除了这个问题还有什么别的问题,是不是泳池的机房底标高一般比泳池底低?
回复
swt11
2005年09月22日 08:11:40
5楼
泳池的机房底标高一般比泳池底低
回复
swqlily
2005年09月22日 09:17:43
6楼
回复4楼

你说的很对,但在你考虑经济的前提下也只能如此
但是你作好做一个集水坑(注意从使用安全角度设计井坑篦子),用于泻水,用潜水泵(移动式)的即可;或者在循环管路上做文章,在泵出水管上增加一分支管(要有常闭阀门),利用循环泵排水。
不知这样回复满意与否。
回复
zhp4230
2005年09月22日 10:46:13
7楼
问楼上,做了平衡水池,又高出泳池底,循环泵如何能排完池内水
用临时的潜水泵排水倒是可行

另外请教一下,水泵无法做成自灌时,做平衡水池怎么解决?
多座泳池共用过滤器,为什么一定要平衡水池?
回复
hjj
2005年09月22日 12:37:44
8楼



你采用的是顺流式,那循环水泵只会抽到-1.20以上的水,那-1.20~-2.10之间的水不就是死水了,正确的方式应该是循环泵吸水管低于游泳池池底,保证顺流,无死水区。
回复
myyqlx_737
2005年09月22日 13:02:37
9楼
如果要把机房放在泳池上面的话就要设置气压罐
而且取消平衡水池,(我们一般做泳池都可以取消平衡水池的)
只要能保证水泵不吸真空就行,所以排水盖需要设置两个以上,采用抗漩涡排水盖。
回复
yuzhicheng002
2005年09月22日 15:27:10
10楼
水泵吸水口不应高于泳池水面,那样水泵不能正常运行啊,因为循环水泵是自灌式吗
回复
water_1786
2005年09月22日 22:25:58
11楼
机房低高于泳池底的工程很少吧!?这是什么原因?
回复