一工业厂房,建筑为两层,高度12米,二层有一个内走道,长度为78米,三面为通往其他房间的门,一面为墙,请问这个内走道是否需要机械排烟?
一工业厂房,建筑为两层,高度12米,二层有一个内走道,长度为78米,三面为通往其他房间的门,一面为墙,请问这个内走道是否需要机械排烟?
2楼
《建筑设计防火规范》有一个2005报批稿,其9.1.3条规定“其他建筑中长度大于40m的疏散走道。”应设置排烟设施,9.2.4又规定自然排烟口至最远点水平距离不大于30m,依此判断,所说内走道,应设置机械排烟。因消防部门已经执行本规范。
回复
3楼
awxue,是否有你所说的“2005报批稿”的PDF文档,或者网址可以查得到,让我看看。再次表示感谢!
回复
4楼
“2005报批稿”的PDF文档,我没有,但是,消防网站有,只是要注册、交费用。重庆消防局出版的《消防常用规范汇编 1 》中,有全文。当然,正式颁布后,就好办了。