救!483m2,280座位的会议室选型问题(有图)
xiaxiaf
xiaxiaf Lv.2
2005年09月21日 10:13:25
来自于中央空调
只看楼主

地方在广州,我想问一下估算的话要多少的冷量和风量,我用的冷量是56.8kw,风量为9000m3/h的风柜2台,不知道够不.还有我的机组是放在会议室的外面走廊靠窗的地方,靠窗进新风,在会议室的墙上开个洞来给机组进会议室的回风,这样布置合理吗?

地方在广州,我想问一下估算的话要多少的冷量和风量,我用的冷量是56.8kw,风量为9000m3/h的风柜2台,不知道够不.还有我的机组是放在会议室的外面走廊靠窗的地方,靠窗进新风,在会议室的墙上开个洞来给机组进会议室的回风,这样布置合理吗?
23997d86310fedf582d9.rar
157 KB
立即下载
免费打赏
zdm6060
2005年10月02日 13:54:06
32楼
冷量差不多,可能回风噪音大比较难处理。
回复
chikam0000
2008年07月30日 09:20:20
33楼
会议室高度是多少?冷量应该为72.5KW,风量须知道高度
回复
cnbbzz
2008年07月30日 11:49:43
34楼
人员
280*0.12=33.6
新风
280*20=5600CMH 最少70kW
维护结构
480*0.02=9.6kW
照明
480*0.2=9.6kW
33.6+70+9.6+9.6=120kW
冷量问题不大,不行就减少新风量 ,不开新风肯定没问题了
回复

相关推荐

APP内打开