救!483m2,280座位的会议室选型问题(有图)
xiaxiaf
xiaxiaf Lv.2
2005年09月21日 10:13:25
来自于中央空调
只看楼主

地方在广州,我想问一下估算的话要多少的冷量和风量,我用的冷量是56.8kw,风量为9000m3/h的风柜2台,不知道够不.还有我的机组是放在会议室的外面走廊靠窗的地方,靠窗进新风,在会议室的墙上开个洞来给机组进会议室的回风,这样布置合理吗?

地方在广州,我想问一下估算的话要多少的冷量和风量,我用的冷量是56.8kw,风量为9000m3/h的风柜2台,不知道够不.还有我的机组是放在会议室的外面走廊靠窗的地方,靠窗进新风,在会议室的墙上开个洞来给机组进会议室的回风,这样布置合理吗?
23997d86310fedf582d9.rar
157 KB
立即下载
免费打赏
xiaxiaf
2005年09月22日 10:26:04
22楼

哥哥,看标题
回复
njzxh
2005年09月22日 11:51:03
23楼
图偶看了,布置得挺好,就是风管管径选得太大,风速取得太低了,主风道风速才4米!会议室应设置排风系统.
你前面说的不清楚啊,设计总负荷是113KW,风量是18000啊,误导观众!
这样的话,大差不差,还行喽.
回复
xiaxiaf
2005年09月22日 11:55:21
24楼
我把图纸上传了.大家可以下载
回复
xiaxiaf
2005年09月22日 11:56:55
25楼
以为我看了会议室的长度不是很大,我选主风速就不选过大了.我觉得4m/s够了
回复
guyang0303
2005年09月22日 12:25:09
26楼
冷量偏小,风量基本够
回复
xiaxiaf
2005年09月22日 13:06:36
27楼
我想知道会议室的换气次数是多少?有人提供吗?
回复
b_liangmian
2005年09月22日 17:41:13
28楼
空气调节设计规范
第2.4.8条 空气调节房间的换气次数,应符合下列规定:
一、舒适性空气调节,每小时不宜小于5次,但高大房间应按其冷负荷通过计算确定;
二、工艺性空气调节,不宜小于表2.4.8所列的数值.
换气次数 表2.4.8
回复
xiaxiaf
2005年09月23日 09:49:26
29楼
hehe
回复
zong_shan_0
2005年09月23日 12:44:03
30楼
回风口附近式不是造成风速太大??
冷量和风量应该差不多了吧。
一个人的负荷有200W?难道在会议室里面跑步?
回复
xiaxiaf
2005年09月23日 16:24:59
31楼
有人冷量小了,有的说大了,我晕了,我觉得这么大没问题了.
主管的风速是4m/s,我考虑到主管不是很长,就选4m/s了.
回复

相关推荐

APP内打开